蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 仰望星空.
收起左侧

[确认&验证] 纯化水管道焊接要求?坡度?

  [复制链接]
药徒
发表于 2015-1-4 09:47:22 | 显示全部楼层
我靠,这水平的焊接,我来试试
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-4 11:37:42 | 显示全部楼层
lihaiguang 发表于 2015-1-4 09:36
自动焊接有管管焊接,还有管板焊接、自动埋弧焊等,轨道焊接是自动焊。你这张图片是自动焊。你是在学焊接 ...

我是qa,准备新系统设计,需要了解这些知识,要不然供应商说什么就是什么,知己知彼百战不殆
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-4 11:39:14 | 显示全部楼层
lihaiguang 发表于 2015-1-4 09:36
自动焊接有管管焊接,还有管板焊接、自动埋弧焊等,轨道焊接是自动焊。你这张图片是自动焊。你是在学焊接 ...

哦,对了,您那边如果想要排空整个分配管道里的水,是怎么操作的?要拧开每一个出水口吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-4 11:48:09 | 显示全部楼层
走姿派 发表于 2015-1-4 09:47
我靠,这水平的焊接,我来试试

我上图了,才知道自己家的水系统管道焊接是如此不堪。别光吐槽啊,分享一下你对焊接方面专业的见解
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-1-4 11:49:35 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-1-4 11:39
哦,对了,您那边如果想要排空整个分配管道里的水,是怎么操作的?要拧开每一个出水口吗?

出水口拧干是必须的。同时分配系统的管道应该倾向于储罐或者一个最低点,然后由储罐或最低点将水排尽
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-4 16:40:01 | 显示全部楼层
有倾斜要求,以防存水。看流量和使用时间。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-4 16:42:51 | 显示全部楼层
有国标要求的,可以去查下国标
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-4 22:27:59 | 显示全部楼层
病毒性感冒 发表于 2015-1-4 16:42
有国标要求的,可以去查下国标

哪个?国标能否提供文件名
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-5 14:01:16 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-1-3 10:56
自动焊具体是啥意思?我特地去拍了我们管道的焊接情况,您看看这个属于什么焊?

这个焊接确实。。。。。。。。。。用在水系统上基本上废废!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-5 17:00:31 | 显示全部楼层
于磊 发表于 2015-1-5 14:01
这个焊接确实。。。。。。。。。。用在水系统上基本上废废!

求上图,给看看自动焊的面貌。谢谢。
您知道怎么排空纯化水系统管道里的水吗?要拧开每一个出水口的阀门吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-5 17:02:02 | 显示全部楼层
a625680526 发表于 2015-1-4 09:44
鱼鳞片状比较均匀,还有颜色,这个是自动焊,貌似有点氧化过了

嗯,好的,谢谢,您知道水系统怎么排空管道里的水吗?需要拧开所有用水点阀门吗?还是说可以通过什么吹气的方法进行一键排空?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-6 08:16:11 | 显示全部楼层
你是哪家药厂的?要不我给你设计设计,
我有一份关于制水指南的资料,关于纯化水/注射水/纯蒸汽,上面讲的还可以。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-6 10:17:17 | 显示全部楼层
lihaiguang 发表于 2015-1-6 08:16
你是哪家药厂的?要不我给你设计设计,
我有一份关于制水指南的资料,关于纯化水/注射水/纯蒸汽,上面 ...

好啊。给设计一个。指南资料方便共享一下吗?471754624@qq.com
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-6 10:44:29 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-1-6 10:17
好啊。给设计一个。指南资料方便共享一下吗?

邮件发了,你自己看看对你有没有帮助
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-6 12:56:43 | 显示全部楼层
lihaiguang 发表于 2015-1-6 10:44
邮件发了,你自己看看对你有没有帮助

收到,谢谢。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-1-6 18:28:44 | 显示全部楼层
这焊接水平大概也就比我这一个人强了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-6 22:01:33 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2015-1-6 18:28
这焊接水平大概也就比我这一个人强了。

有书上写着尽量避免弯头焊接

点评

不过我看过N多厂,当然也不只是药厂了,好多都是弯头焊接的。  详情 回复 发表于 2015-1-7 07:48
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-1-7 07:48:42 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-1-6 22:01
有书上写着尽量避免弯头焊接

不过我看过N多厂,当然也不只是药厂了,好多都是弯头焊接的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-7 08:32:59 | 显示全部楼层
管路低点,应该是用水点吧。以前公司循环泵一停,用水点可以排空管道里的水。但现在好象没有这样做,水管里水基本都排不了。是现在的水平问题还是施工队的问题啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-8 10:45:26 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-1-3 10:56
自动焊具体是啥意思?我特地去拍了我们管道的焊接情况,您看看这个属于什么焊?

那家公司帮你做的分配管道,手工焊的吧,你们的现场没人看?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-7 01:31

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表