大宋王朝 发表于 2015-2-5 10:00 方案很好。有些细节的东西问一下,比如PW系统,停止运行,充入压缩空气。从最远的点充入,充入多大压力呢, ...
使用道具 举报
Whats 发表于 2015-2-2 22:10 规程 1 纯化水系统 1.1 无生产计划而停产
a881407 发表于 2015-2-6 11:11 功力深厚! 有个小问题,为什么要从最远端?如果从储罐往各使用点吹扫压缩空气,效果是不是会更好?请指教 ...
石头968 发表于 2015-2-6 14:29 我想也可以从回水主管反向吹,总之是想把循环管道中的残留水从使用点排尽,排不尽的残水吹向储罐。 从储 ...
a881407 发表于 2015-2-6 14:43 这两个方向效果有什么明显不一样吗?
石头968 发表于 2015-2-6 15:01 没试过,理论上应该差别不大
本版积分规则 发表回复