a)        纯化水系统的组成大致为,板式换热器—原水箱—原水泵—加药装置—砂滤器—碳滤器—软化器—反渗透—EDI/混床—纯化水储罐—纯化水泵—换热器—紫外灯—使用点。
b)        上加换热器有原因有二,第一:可以给预处理进行巴氏消毒,降低生物负荷。第二,反渗透膜是有机膜也符合热胀冷缩原理,温度高了,就会膨胀,可以提高水的透水量。但是有机膜的水解速度和温度有关,温度越高越容易水解。所以反渗透膜的透水量是随水温的增高而增大的,同时也会加快膜的水解速度,且使有机膜变软,易于压实。所以,对于反渗透膜来说,通常将温度控制在约20-30度范围为宜。温度过低的话就如上所讲,不利于产水率的提高。温度过高流过膜元件会引起CA膜快速水解,以及损坏CA或复合膜。高温水会引起膜元年塑料部件损坏、卷式膜元件伸缩现象的发生、膜元件渗透水“O”形圈的损坏、膜袋胶水粘接张开等。所以温度过低时可以考虑使用加热器使水温升高,但一定要控制好温度范围,特别是不同的膜厂商所要求的最高温度。大多数膜厂商所要求的最高水温不超过45度。
PS:0度时反渗透膜的产水大约是25度时的三分之一。蒸汽冷凝水可以回收。
c)        原水泵建议上两台,运行时一备一用,对砂滤器、碳滤器反洗时开启2台泵,使用大流量反洗,使截留的杂质充分进行反冲带出,正常制水运行时,原水泵安装变频器,依据进水压力进行变频控制,同时可参考砂滤器进出水压差大小,对砂滤器设计为自动反洗控制。
d)        砂率、碳滤器,主要还是注意要反洗,砂滤器最好接入压缩空气进行反充,如果系统连续运行,滤料层会被压得很结实,如反洗水量不足是无法完成很好的反洗工作,加入压缩空气之后效果更好。还有就是砂率碳滤器的处理余量一定要放大,并且砂滤器的反洗一定要彻底,排水管径要与进水管径不要相差太大,负责反洗时,反洗水不能及时排出,影响反洗效果,长期不能彻底反洗运行,容易导致反渗透膜的寿命会大大缩短。
e)        反渗透,一级反渗透的浓水建议排放掉,二级建议回收,回流到一级进水之前,对于反渗透膜,品牌也很重要,条件好的可以选择耐高温膜,但是高温膜太贵,好处在于可以对RO膜进行巴氏消毒,利用热处理,可以把膜表面积累的杂质清洗掉,同时保证RO膜的杀菌,对水质保证有一定的好处,普通RO膜即是不耐高温膜,价格实惠与高温膜相比只是差在不能巴氏消毒,按条件或定期用配方清洗即可,一般情况采用盐酸清洗除盐,氢氧化钠清洗除菌就可以达到维护效果。
f)        EDI,EDI的寿命也就4年左右,设计也需要一定的余量,运行参数主要为出水电导率,电导率不达标时可适当调节EDI电流,增大电流可以再一定程度上降低电导率,但是电压存在最大值,达到电压最大值后,如果电导率还不能到达要求,就要考虑重新更换EDI,目前,EDI的电流运行存在2中,一种为手动调节,一种为自动调节,基本相差不大。EDI一般不需要什么维护,因为EDI进水已经为RO膜处理后的水,水中金属离子程度已经大大减少,一般情况下不会对EDI产水结垢现象。使用EDI重点注意是 不能无水运行,无水运行将导致内部极板烧毁;运行时不能进碱液或者酸液。
PS:不建议在用混床,落伍了。
g)        纯化水泵,建议选大一点的流量,选用的水泵能在湍流(紊流,雷诺数 Re> 2000,流速>2m/s)状态下正常工作,湍流能够阻碍微生物膜的形成。水泵的位置通常是系统的最低处,安装变频器,回水流量计,通过回水流量变频控制泵的运行频率,从而达到符合要求的回水流速。
h)        储罐,要装有喷淋球,喷淋求需要注明品牌,差的喷淋求无法冲刷储罐内壁,所以喷淋求的清洗效果确认就只能作假了,所以建议用好的品牌,比如阿法拉伐;储罐的体积选型需要注意,储罐的体积不能大于泵的流量体积,即保证周转率每小时一次。
i)        使用点,尽量是越少越好,管线尽可能少的减少弯头的使用,管网保证无死角,死水段,共用的原则。
j)        纯化水子系统。纯化水的官网不能太长,一个使用点就会产生1m扬程的损失,即不能保证流速,也不能保证大家一起使用,搞得抢水使用。所以建议上一些纯化水子系统,而且子系统可以夜间补水,满足车间使用。
k)        对于有些公司用自来水无法满足要求,使用纯化水又感觉浪费的困惑,我们可以上反渗透水,即不安装EDI或混床的水系统。

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-1 17:33:37 | 显示全部楼层
没人看自己先顶顶
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-1 18:02:09 | 显示全部楼层
路过看看啊
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-3-1 18:06:38 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-3-1 18:46:31 | 显示全部楼层
"温度高了,就会膨胀,可以提高水的透水量"  这个和拔苗助长有区别么?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-1 18:48:38 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2015-3-1 18:46
"温度高了,就会膨胀,可以提高水的透水量"  这个和拔苗助长有区别么?

请看B项目”将温度控制在20-30°“,谢谢!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-3-1 19:31:41 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-3-1 18:48
请看B项目”将温度控制在20-30°“,谢谢!

实际情况好像我没看见过加温度控制系统的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-1 19:33:09 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2015-3-1 19:31
实际情况好像我没看见过加温度控制系统的

那看什么地区啊。如果南方可能就不需要加的,北方还是加的好,理由我已经说的很清楚了。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-3-1 20:27:30 | 显示全部楼层
这个内容很不错,学习了
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-3-1 21:00:28 | 显示全部楼层
楼主,如果你愿意,我真诚邀请你来蒲公英大讲堂讲课
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-1 21:02:32 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-3-1 21:00
楼主,如果你愿意,我真诚邀请你来蒲公英大讲堂讲课

讲啥呢?怕水平有限哈。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-3-1 21:23:55 | 显示全部楼层
我看你水系统了解的比较透,有意么?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-1 21:37:13 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-3-1 21:23
我看你水系统了解的比较透,有意么?

我空调净化比水更透。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-3-1 22:01:58 | 显示全部楼层
碳滤器—软化器—反渗透

你这个软化器一般是指什么?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-1 22:05:23 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-3-1 22:01
碳滤器—软化器—反渗透

你这个软化器一般是指什么?

用来去除钙镁离子的,保护反渗透膜,防止结垢。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-3-1 22:23:19 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-3-1 22:05
用来去除钙镁离子的,保护反渗透膜,防止结垢。

就是阻垢剂罗
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-1 23:26:24 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-3-1 22:23
就是阻垢剂罗

阻垢剂是什么成份,是显什么性的。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-3-2 07:58:48 | 显示全部楼层
嘉嘉的爸爸 发表于 2015-3-1 23:26
阻垢剂是什么成份,是显什么性的。

阻垢剂、分散剂是循环水化学日常处理中一类占较大比重的化学药剂。例如羟基亚乙基二膦酸(HEDP)和氨基三亚甲基膦酸(ATMP)等,都是由其分子中的部分官能团、通过静电力吸附于致垢金属盐类正在形成的晶体(晶核)表面的活性点上,抑制晶体增长,从而使形成的许多晶体保持在微晶状态,这等于增加了致垢金属盐类在水中的溶解度;与此同时,由于阻垢剂分子在晶体表面上的吸附,晶体即使增长,也只能畸形地增长,这就使晶体产生畸变。畸变后的晶体与金属表面的粘附力减弱,因此不易沉积于金属表面上;由于吸附于晶体表面上的官能团只是阻垢剂分子中的部分官能团,那些未参加吸附的官能团,就会对晶体呈现离子性,因电荷的排斥力增大而使晶体处于分散状态。以上三种作用同时存在,使得在水中阻止相同量的致垢金属盐不在金属表面结垢所需的阻垢剂的量,远低于将同样量的致垢金属盐螯合在水中使其不沉淀所需的螯合剂的量。这一现象,叫做“阈值效应”(Threshold effect),也叫“低限量效应”,或叫做“亚化学计量效应”(sub-stoichiometry effect)。因此它们能分散水中的难溶性无机盐、阻止或干扰难溶无机盐在金属设备表面的沉积、结垢,维持金属设备有良好的传热效果,保证生产正常进行。阻垢剂主要包括一些天然分散剂、膦酸、膦羧酸及膦磺酸和高分子聚合物等,而目前使用的绝大多数阻垢分散剂是高分子聚合物。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-2 10:34:06 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2015-3-1 19:31
实际情况好像我没看见过加温度控制系统的

这个是有的,奥星的设计是在碳滤器和软化器之间、进RO之前分别有一个换热器,第一个换热器主要用于巴氏消毒,第二个用于保证进入RO的水温和巴氏消毒的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-2 10:37:35 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-3-1 22:23
就是阻垢剂罗

软化器里边是钠型软化树脂,主要去除钙镁离子的,现在一般都不用阻垢剂了吧
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 09:08

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表