挖挖机 发表于 2013-9-23 00:01
谢谢 ,你有接触过灭菌柜么?  有见过用“脉动”步骤去进行液体灭菌的吗?

有这么干的吗?能这么干的都是“天才”
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-23 08:44:05 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-29 21:41:15 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2013-9-23 08:28
有这么干的吗?能这么干的都是“天才”

呵呵,有个外国审计说国外有这么搞的。。。泪奔,我们试过,对西林瓶没什么影响,就是要手动退出导致打一条不完整
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-14 20:30:32 | 显示全部楼层
石头 还是比较厉害的
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-27 17:32:04 | 显示全部楼层
论坛逛逛 发表于 2012-4-10 11:28
帮你贴一下:
livzon-oo(42852999)8:56:29
问一下,空调系统初效、中效、高效过滤器的更换标准是什么?
...

回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-28 13:13:57 | 显示全部楼层
进来学习下!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-14 15:02:56 | 显示全部楼层
正常情况下终阻力为初阻力的2倍,就要更换。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-8 12:07:54 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-4-10 10:45
空调机组的高效过滤器的终阻力为初阻力的2倍更换?一般企业定为1.5倍(非末端高效过滤器)
高效过滤器的更 ...

初中效的初阻力1.5倍或者2倍,这个有出处吗

点评

应该有,很多规范,我一时也找不到  详情 回复 发表于 2015-6-8 23:54
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-8 12:11:15 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-4-10 10:45
空调机组的高效过滤器的终阻力为初阻力的2倍更换?一般企业定为1.5倍(非末端高效过滤器)
高效过滤器的更 ...

第几页石头哥
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-8 12:11:43 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-4-10 10:45
空调机组的高效过滤器的终阻力为初阻力的2倍更换?一般企业定为1.5倍(非末端高效过滤器)
高效过滤器的更 ...

是2013版本的洁净厂房设计规范吗?

点评

记不清楚了  详情 回复 发表于 2015-6-8 23:55
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-8 13:20:05 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-4-10 13:11
不要迷信哥
再次忠告:新风滤网、初中高效过滤器的更换时间必须错开
这是一道课后题,自己想答案

为什么要错开,我们目前是初效中效一起换

点评

那就是最差条件了  详情 回复 发表于 2015-6-8 23:54
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-6-8 23:54:23 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-6-8 12:07
初中效的初阻力1.5倍或者2倍,这个有出处吗

应该有,很多规范,我一时也找不到
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-6-8 23:54:55 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-6-8 13:20
为什么要错开,我们目前是初效中效一起换

那就是最差条件了
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-6-8 23:55:11 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-6-8 12:11
是2013版本的洁净厂房设计规范吗?

记不清楚了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-9 08:07:30 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-6-8 23:55
记不清楚了

昨天我没等你回复,就把2013版洁净厂房设计规范翻了一遍,没有找到。只有高效有 列出3个更换条件  1.风速风量无法达标 2.检漏超过点数  3.初阻力1.5-2倍
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-18 15:37:45 | 显示全部楼层
虽然来晚了,看个热闹也不错。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-2-18 21:36:22 | 显示全部楼层
zhao58 发表于 2012-5-25 22:10
我补充一个问题,排风机上的高效如何检测完整性啊?有什么好的方法吗?

遇到这个问题,如果对于洁净室的排风高效又如何进行完整性测试呢??因为属于激素线,这个地方安装高效又容易堵塞,经常会存在更换,主要是考虑到EHS的要求,爬药物排放至外界去了!但是我在想及时安装不是很到位,存在高效有泄漏,污染环境的风险也应该很小的,进行高效完整性测试有点过了。@石头968
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-2-18 21:37:50 | 显示全部楼层
zhao58 发表于 2012-6-9 17:24
不是FFU,是空调机组排风机上的高效

请问老师,你们的排风高效前是否也有相应的其他预过滤措施呢??谢谢!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-2-18 21:39:57 | 显示全部楼层
zhao58 发表于 2012-6-11 21:47
在排风机上无法实现,这个我做过,主要是上游浓度无法测量,而且不准确

排风机安装高效是防止药物外泄??如果考虑到这点,其实有时评估一下可能不需要进行完整性测试吧??
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-2-18 21:43:33 | 显示全部楼层
挖挖机 发表于 2013-3-10 19:11
03版指南提到终阻值为初阻力的2倍,企业结合成本一般定位1.5-1.8左右;另外,对于易损件,不管终阻值是否达 ...

确实是这样的!所以定期的泄漏测试确实很有必要。但是单是使用尘埃粒子计数器对高效扫描是否可行???
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 02:18

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表