 楼主| 发表于 2015-7-16 10:58:21 | 显示全部楼层
AZER 发表于 2015-7-16 10:11
石头老师回复了,其实这个问题有点经验的设备工程师都知道怎么确认,至于转速的确认,估计也是用于佐证皮 ...

估计国外专家较真,需要定量的数据
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-16 10:58:34 | 显示全部楼层
ZL221 发表于 2015-7-16 10:54
确认为好,便于管理

是的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-16 10:58:58 | 显示全部楼层
zlwwinner 发表于 2015-7-16 09:55
难道欧美的GMP认证看这个的?

一个巴西的专家组成员
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-16 10:59:48 | 显示全部楼层
江寒315 发表于 2015-7-16 10:43
国外也有水货的,
风机皮带不确认,它更像GEP的范畴,像工业锅炉。
但是要确认的是:合格风量下的风机频率 ...

刚才有个朋友的办法其实不错,加装仪器
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-7-16 11:04:38 | 显示全部楼层
厚德载物008 发表于 2015-7-16 09:43
风量是反应风机的一个参数,专家的意思可能是具体到风机上的相关参数如何界定,我感觉

关键是可不可操作,你在空调箱里看么,空调开的时候。人员安全么?

点评

他们说的一定是刚安装时的状态,或者停产检修时的状态,我认为是这样  详情 回复 发表于 2015-7-16 11:06
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-16 11:06:43 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2015-7-16 11:04
关键是可不可操作,你在空调箱里看么,空调开的时候。人员安全么?

他们说的一定是刚安装时的状态,或者停产检修时的状态,我认为是这样
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-16 11:21:55 | 显示全部楼层
较真较出汁了吧………………

点评

到位的评价,但是,有时需要较真  详情 回复 发表于 2015-7-16 11:23
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-16 11:23:30 | 显示全部楼层
Enjoy 发表于 2015-7-16 11:21
较真较出汁了吧………………

到位的评价,但是,有时需要较真

点评

有时候需要,另外一个意思就是:较真要适量…… 直接问他们开空调之前有没有检查所有的螺丝…… 检查记录呢? 没检查?运转时散架了怎么办? 开工前去咨询地震预测台网,有几率发生地震的不要开工,保护员工  详情 回复 发表于 2015-7-16 11:27
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-16 11:27:38 | 显示全部楼层
检查有这么细吗?真如楼主所说那不得查个底朝天了

点评

有时很多情况都得面对  详情 回复 发表于 2015-7-16 11:34
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-16 11:27:53 | 显示全部楼层
厚德载物008 发表于 2015-7-16 11:23
到位的评价,但是,有时需要较真

有时候需要,另外一个意思就是:较真要适量……

直接问他们开空调之前有没有检查所有的螺丝……
检查记录呢?
没检查?运转时散架了怎么办?

开工前去咨询地震预测台网,有几率发生地震的不要开工,保护员工生命安全!!!

这是要逼疯么…………

点评

扯远了  详情 回复 发表于 2015-7-16 11:31
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-16 11:31:56 | 显示全部楼层
Enjoy 发表于 2015-7-16 11:27
有时候需要,另外一个意思就是:较真要适量……

直接问他们开空调之前有没有检查所有的螺丝……

扯远了

点评

俺们只监测了送风量,有问题就回去排查…设备维保倒是有皮带检查…… 小巴西你们回去踢球好了……  详情 回复 发表于 2015-7-16 11:35
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-16 11:34:30 | 显示全部楼层
villeness 发表于 2015-7-16 11:27
检查有这么细吗?真如楼主所说那不得查个底朝天了

有时很多情况都得面对
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-16 11:35:50 | 显示全部楼层
厚德载物008 发表于 2015-7-16 11:31
扯远了

俺们只监测了送风量,有问题就回去排查…设备维保倒是有皮带检查……

小巴西你们回去踢球好了……
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-16 11:44:36 | 显示全部楼层
那钟红外转速仪可以测的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-16 11:47:14 | 显示全部楼层
果然可以学习学习~~~~多谢楼主提问
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-7-16 11:58:54 | 显示全部楼层
我们在做确认时,测电机及风机的转速,皮带没有确认。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-7-16 12:06:16 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2015-7-16 10:40
不具备重现性和可测量性

用丁字尺+砝码
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-16 12:30:53 | 显示全部楼层
Enjoy 发表于 2015-7-16 11:27
有时候需要,另外一个意思就是:较真要适量……

直接问他们开空调之前有没有检查所有的螺丝……

所以现在很流行疯评

点评

本来就不好做,还自己瞎折腾……  详情 回复 发表于 2015-7-16 13:02
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-16 13:02:16 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2015-7-16 12:30
所以现在很流行疯评

本来就不好做,还自己瞎折腾……
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-16 13:04:27 | 显示全部楼层
Enjoy 发表于 2015-7-16 13:02
本来就不好做,还自己瞎折腾……

我还见过另一种,评估设备上的旋钮调节对参数的影响,要证明旋钮不会松动。

点评

不松动怎么调节?人家本来就是动的 你不讲理,我就跟你偷换概念  详情 回复 发表于 2015-7-16 13:06
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-12-12 23:14

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表