蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 仰望星空.
收起左侧

[设施设备] 洁净厂房,D、C级区域,新风不变,回风减少,压差没问题,会如何?

  [复制链接]
药徒
 楼主| 发表于 2015-7-17 14:40:07 | 显示全部楼层
xtwyzxy 发表于 2015-7-17 13:57
楼主的问题漏了一个条件:回风较少,是只将回风阀门关小点?还是把回风整成直排?

回风平时是一个过滤网,我们现在加多一层PP棉

点评

这个方法好,不用进夹层,我们也是这个方法。  发表于 2015-7-21 08:49
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-17 14:40:54 | 显示全部楼层
在成都等你 发表于 2015-7-17 14:21
差点被楼主误导了啊,幸好一群牛人出来解答

嗯,谢谢大家,已纠正,送风控制换气次数。石头老师的解答确实有道理。 送风=新风+回风+排风
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-7-17 15:20:05 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-7-17 14:36
送风不变的情况下,减少回风,新风一定会增加。我明白了,送风不变,回风减少,为了维持这个送风量,新风 ...

新风量太大,需要的回风就少了,那么压差就会非常高。
但是一般新风是被动吸入,新风阀、回风阀的开度是按照比例调节好的,新风阀也不能开得过大。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-7-17 16:10:02 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-7-17 14:38
嗯,我已经补充说明了,是我没说好,我纠正了。谢谢你们。 但是针对您的回答,我个人觉得不会影响换气次数 ...

会影响换气次数的。你回风阀关小了,回风就少了。如果你的换气次数比较高,回风阀关小点影响不是很大。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-17 22:04:49 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2015-7-17 16:10
会影响换气次数的。你回风阀关小了,回风就少了。如果你的换气次数比较高,回风阀关小点影响不是很大。

不会影响换气次数的,回风少了,新风补上,送风不变,换气次数不变
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-17 22:05:19 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-7-17 15:20
新风量太大,需要的回风就少了,那么压差就会非常高。
但是一般新风是被动吸入,新风阀、回风阀的开度是 ...

楼下有个同行说会影响换气次数。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-19 00:11:34 | 显示全部楼层
用回风省成本

点评

全回  详情 回复 发表于 2015-7-22 11:05
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-19 08:33:59 | 显示全部楼层
回风减少,房间压差增大,送风就会相对减少的。测一下换气次数吧。

点评

回风减少,也许排风增大了  详情 回复 发表于 2015-7-19 21:32
要看风机的控制方式  详情 回复 发表于 2015-7-19 21:31
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-7-19 21:31:50 | 显示全部楼层
838623998阿华 发表于 2015-7-19 08:33
回风减少,房间压差增大,送风就会相对减少的。测一下换气次数吧。

要看风机的控制方式
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-7-19 21:32:10 | 显示全部楼层
838623998阿华 发表于 2015-7-19 08:33
回风减少,房间压差增大,送风就会相对减少的。测一下换气次数吧。

回风减少,也许排风增大了

点评

排风大了,还能控制压差吗?这不是白忙活了。  详情 回复 发表于 2015-7-20 08:40
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-19 21:41:25 | 显示全部楼层
换气次数是有送风决定的吧,送风又由新风和回风组成,新风不变,回风减小,那不就是送风减小,换气次数减小吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-7-20 08:40:22 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-7-19 21:32
回风减少,也许排风增大了

排风大了,还能控制压差吗?这不是白忙活了。

点评

不能,排风太大,室内也可能会成负压  详情 回复 发表于 2015-7-20 08:42
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-7-20 08:42:05 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2015-7-20 08:40
排风大了,还能控制压差吗?这不是白忙活了。

不能,排风太大,室内也可能会成负压
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-20 08:54:00 | 显示全部楼层
回风调节压差的                 
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-20 14:10:29 | 显示全部楼层
我认为没什么太大影响,做好环境监控就可以,发现异常及时解决
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-21 21:23:54 | 显示全部楼层
看来你的房间要求相对正压,否则不会,减少回风,压差增大。这样一来,换气次数就相对减少了;不过,现在换气次数不太被关注了.
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-21 22:56:48 | 显示全部楼层
zyd24 发表于 2015-7-21 21:23
看来你的房间要求相对正压,否则不会,减少回风,压差增大。这样一来,换气次数就相对减少了;不过,现在换 ...

减少回风,可是排风(漏风)会增加啊,送风不变啊。换气次数怎么会减少?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-21 23:33:32 | 显示全部楼层
他只改变了那个房间的回风量,就是把那个房间的回风管道上的阀门调小了,这个房间送风量不变,回风由于回风阀门调小了,回风量少了,这个房间的风量一定比调之前多了,他说这么做压差增大了,就说明这个房间原来是相对正压的。该房间的回风能力下降,送风量不变,压差增加了,说明该房间可能没有排风,或者排风能力有限。那么换气次数一定会减少。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-22 06:29:14 | 显示全部楼层
zyd24 发表于 2015-7-21 23:33
他只改变了那个房间的回风量,就是把那个房间的回风管道上的阀门调小了,这个房间送风量不变,回风由于回风 ...

送风量不变,回风量减少,排风(应该说漏风,正压的房间会往旁边的房间漏风)增大,只是增大幅度没有回风减少的那么多,这样压差不就上去了吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-22 08:12:09 | 显示全部楼层
调压差的时候,别忘了重新确认一下自净能力!!重点房间,特别是产尘应该特别注意!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-4-4 06:15

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表