蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 仰望星空.
收起左侧

[设施设备] 洁净厂房,D、C级区域,新风不变,回风减少,压差没问题,会如何?

  [复制链接]
药生
发表于 2015-7-22 11:05:02 | 显示全部楼层
wzj1107 发表于 2015-7-19 00:11
用回风省成本

全回         
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-22 11:10:01 | 显示全部楼层
同意石头老师说法
“送风=回风+新风+排风
送风不变的情况下,减少回风,新风一定会增加,即使新风阀开度没变化,新风量也变了。”
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-22 11:25:31 | 显示全部楼层
先整明白新风,送风、排风,回风及换气次数,风量之间的关系,根据实际情况,实施调节
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-22 13:15:31 | 显示全部楼层
回风,排风,都需要考虑测量一下,还有你的门缝隙的正常漏风量。 还有整个洁净室房子是否密封,密封性能如何?回风就是用来调节房间压力的。如果房间压力小了,关回风,送风一定,门缝隙会漏到外面更多的风。增加房间压力,就像是在吹一个气球。漏的越少,气球内部压力越大. 还有你的房间压力要是小了,必须要检查的是你的房间的送风高效空气过滤器是否压降太大了,灰尘堵住了。你的车间空调系统是用的定风量阀门吗?还是....请说清楚,如果是用的比如妥思的定风量阀门,HEPA堵住一点没有关系,AHU变频器保证房间压力不变,会追向一个更高的值,稳住主管风压和风量。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-22 13:18:06 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-7-17 14:39
应该说是:送风不变,回风如果减少的话,房间压差会提高,那么漏掉的风(排风)就会多了

回风一般会85%-90%的会回到空调机经过温度控制过滤之后再到送风高效过滤器再送到房间,洁净室的排风量都是很小的。排风不会瞎变,否则整个洁净室内部压力紊乱了。...
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-22 13:18:43 | 显示全部楼层
守望天堂 发表于 2015-7-17 13:25
换气次数怎么算的啊?

送风口的风量都加起来,除以房间体积。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-22 13:18:56 | 显示全部楼层
这么简单的问题,大家都说的五花八门的,简单的就是送风确定换气次数,回风确定压差,适当的补充新风满足人员舒适度。新风、送风、回风是相互影响的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-22 13:25:38 | 显示全部楼层
ZhAng_超_~ 发表于 2015-7-22 13:18
送风口的风量都加起来,除以房间体积。

我是在和楼主交流,是反问的口气..........
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-22 13:48:34 | 显示全部楼层
石头老师所的很正确,这样操作后新风管道风速会明显增大、进风口的噪声改变也笔记明显、初中效过滤器的使用寿命缩短、系统热冷能耗增大。不建议采取这种措施。不能简单的为调压差而调压差。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-22 14:09:28 | 显示全部楼层
理论上压差会增大,会造成送风量减少,自净时间变长
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-23 09:08:09 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-7-17 14:39
应该说是:送风不变,回风如果减少的话,房间压差会提高,那么漏掉的风(排风)就会多了

排风不是漏掉的风。。。排风是排风风机排出去的风
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-23 09:28:08 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2015-7-23 09:08
排风不是漏掉的风。。。排风是排风风机排出去的风

我们没有排风
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-23 09:28:37 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2015-7-23 09:08
排风不是漏掉的风。。。排风是排风风机排出去的风

除了直排的有排风
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-23 09:35:33 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-7-23 09:28
除了直排的有排风

没有排风是什么意思?洁净区里没有产湿或者产热的房间吗???
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-23 11:46:32 | 显示全部楼层
换气次数将改变,因为排风会增加,导致新风补充也增加。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-23 11:48:30 | 显示全部楼层
再重新屡一下思路
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-23 13:58:47 | 显示全部楼层
新风控制换气次数;
回风控制压差
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-23 16:31:53 | 显示全部楼层
看看,学习下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-23 16:43:27 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-7-17 12:42
送风=回风+新风+排风
送风不变的情况下,减少回风,新风一定会增加,即使新风阀开度没变化,新风量也变了。 ...

能不能理解成回风减少,送风量减少了呢

点评

要看什么东西被改变了。 如果风机频率没变,送风阀没调整,基本上是强制送风,除非新风和回风都堵了,不够供风。  详情 回复 发表于 2015-7-23 18:34
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-23 17:07:20 | 显示全部楼层
zbpjy 发表于 2015-7-23 16:43
能不能理解成回风减少,送风量减少了呢

送风量由风机和阀门决定,怎么会受回风影响呢?

点评

新风和回风如果堵得不够用了,风机就会空转,没风  详情 回复 发表于 2015-7-23 18:34
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-8 05:11

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表