 楼主| 发表于 2015-7-30 11:08:57 | 显示全部楼层
青葙子 发表于 2015-7-30 11:04
要是连值班的都没有那危险的就不只是冷库的问题了,空调的值班风机什么的坏了怎么办。

坏了第二天再修呗,值班风机要修的话需要好几个人的。不可能有好几个维修的值班的。换个风机需要好几小时的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-30 11:41:22 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2015-7-30 11:08
坏了第二天再修呗,值班风机要修的话需要好几个人的。不可能有好几个维修的值班的。换个风机需要好几小时 ...

设备运转的时候无人管理,会出事故的啊。

点评

这个就要看公司老板了,省了值班人员就要承担结果。  详情 回复 发表于 2015-7-30 12:59
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-7-30 12:59:45 | 显示全部楼层
青葙子 发表于 2015-7-30 11:41
设备运转的时候无人管理,会出事故的啊。

这个就要看公司老板了,省了值班人员就要承担结果。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-1 10:48:33 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2015-7-30 11:08
坏了第二天再修呗,值班风机要修的话需要好几个人的。不可能有好几个维修的值班的。换个风机需要好几小时 ...

那你们风险太大了,客户的商业连续性都无法保证,有可能会造成高额赔偿

点评

其实这个问题并没有想象的那么大。如果换空调里面的电机,那家伙好几百公斤重,还要抬上抬下的,没有几个人是做不了的,折腾几个小时是很正常的。对于空调来说你多停几个小时的话又有什么问题呢。对温度敏感的产品都  详情 回复 发表于 2015-8-3 09:55
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-8-1 15:46:24 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2015-7-29 14:29
那么大的功率,配UPS需要花不少毛爷爷的。

最近在讨论问题的时候我们也谈到了UPS,我们这边的老师建议有UPS也要进行断电时间的要求,因为也是有可能出现UPS连不上的情况。

点评

这个需要进行测试,做个小的确认。  详情 回复 发表于 2015-8-3 09:56
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-8-3 09:55:38 | 显示全部楼层
枫子 发表于 2015-8-1 10:48
那你们风险太大了,客户的商业连续性都无法保证,有可能会造成高额赔偿

其实这个问题并没有想象的那么大。如果换空调里面的电机,那家伙好几百公斤重,还要抬上抬下的,没有几个人是做不了的,折腾几个小时是很正常的。对于空调来说你多停几个小时的话又有什么问题呢。对温度敏感的产品都是放在专用的地方存放的。放在中间站的都是些常温比较稳定的物料或者产品。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-8-3 09:56:10 | 显示全部楼层
快活王 发表于 2015-8-1 15:46
最近在讨论问题的时候我们也谈到了UPS,我们这边的老师建议有UPS也要进行断电时间的要求,因为也是有可能 ...

这个需要进行测试,做个小的确认。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-4 08:32:43 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2015-8-3 09:55
其实这个问题并没有想象的那么大。如果换空调里面的电机,那家伙好几百公斤重,还要抬上抬下的,没有几个 ...

这个时间要至少做在验证里,你说的中间站停留是有稳定性试验数据的;入库后这种情况怎么证明没问题呢?

点评

入库后是指哪方面的问题?这是说的是车间空调的问题?验证是没必要做这个的,如果是CD级最多也就自净一下。B级是要根据情况处理的。  详情 回复 发表于 2015-8-4 08:40
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-8-4 08:40:31 | 显示全部楼层
枫子 发表于 2015-8-4 08:32
这个时间要至少做在验证里,你说的中间站停留是有稳定性试验数据的;入库后这种情况怎么证明没问题呢?

入库后是指哪方面的问题?这是说的是车间空调的问题?验证是没必要做这个的,如果是CD级最多也就自净一下。B级是要根据情况处理的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-4 08:53:25 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2015-8-4 08:40
入库后是指哪方面的问题?这是说的是车间空调的问题?验证是没必要做这个的,如果是CD级最多也就自净一下 ...

一个哥们公司的冷库在夏季做温度分布试验,这里没说到是车间呢

点评

已经扯到车间去了,如果是冷库,你说的这些是都要做的。另外,冷库是两个制冷压缩机的,都是一主一备的。  详情 回复 发表于 2015-8-4 09:43
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-8-4 09:43:51 | 显示全部楼层
枫子 发表于 2015-8-4 08:53
一个哥们公司的冷库在夏季做温度分布试验,这里没说到是车间呢

已经扯到车间去了,如果是冷库,你说的这些是都要做的。另外,冷库是两个制冷压缩机的,都是一主一备的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-4 09:53:06 | 显示全部楼层
这个具体要看你的URS、DQ、IOPQ是怎么要求的。
10分钟的保温时间是有些短了,如果加上开门挑战,那不就拿上升温了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-4 09:57:01 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2015-7-29 15:31
据说施工质量不咋地,没有缓冲间、门框比门大一号,整成了个扫地门。

扫地门?这还是冷库吗,能保温吗,这设计及施工,真服了。

点评

呵呵,是啊,我也觉得很可笑。据说还是sh的一家施工公司呢。  详情 回复 发表于 2015-8-4 11:00
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-8-4 11:00:33 | 显示全部楼层
pontifex 发表于 2015-8-4 09:57
扫地门?这还是冷库吗,能保温吗,这设计及施工,真服了。

呵呵,是啊,我也觉得很可笑。据说还是sh的一家施工公司呢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-4 11:24:10 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2015-8-4 11:00
呵呵,是啊,我也觉得很可笑。据说还是sh的一家施工公司呢。

厂家负责这个项目的也有问题,不动脑子,这种事又不需要多专业的知识,冰箱还能没见过,道理都是相通的。

点评

是呀,这个白痴公司,做了个门框竟然比门大好几公分。  详情 回复 发表于 2015-8-4 11:27
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-8-4 11:27:27 | 显示全部楼层
pontifex 发表于 2015-8-4 11:24
厂家负责这个项目的也有问题,不动脑子,这种事又不需要多专业的知识,冰箱还能没见过,道理都是相通的。

是呀,这个白痴公司,做了个门框竟然比门大好几公分。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-17 21:21:26 | 显示全部楼层
谢谢分享学习学习
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-7 15:23:20 | 显示全部楼层
好好学习学习哦哦
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-16 17:09

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表