蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 11867|回复: 55
收起左侧

[验证管理] 大讨论:2-8度冷库保温时间多少合适

[复制链接]
药生
发表于 2015-7-29 13:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
一个哥们公司的冷库在夏季做温度分布试验,保温时间不到10分钟,这个保温时间连接上备用电源的时间都略显不够。那么大家的2-8度冷库的断电保温时间一般规定是多少呢?有没有相关的依据?还是仅仅根据自己公司的备用电源最长接通时间来定?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-29 13:36:42 | 显示全部楼层
这个好像没有地方规定。这个只能通过验证这个冷库的保温时间是多少,然后在硬件上去保证。不然你规定多少能行呢?规定短了,时间不够你启用备用,规定长了是否会对你产品产生影响。我觉得你可以根据你们产品的特性确定下产品在极限温度能保存多久,然后结合硬件条件定一个时间。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-7-29 13:52:28 | 显示全部楼层
如果有备用电源,可以投上备用电源就可以了。
还可以配置不间断的EPS电源。
同时,冷库开门进、出物料时候,温度也不能下降太快啊。

点评

UPS一是费用高,二是也维持不了多长时间的。  详情 回复 发表于 2015-7-29 14:31
那么大的功率,配UPS需要花不少毛爷爷的。  详情 回复 发表于 2015-7-29 14:29
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-29 14:17:29 | 显示全部楼层
通过验证确定保温时间及开门时间

点评

这个是在做,可是做出来的保温结果不到10分钟,他们想跟厂家交涉,URS上也没有规定。想找法规依据跟厂家交涉。  详情 回复 发表于 2015-7-29 14:30
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-7-29 14:29:49 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-7-29 13:52
如果有备用电源,可以投上备用电源就可以了。
还可以配置不间断的EPS电源。
同时,冷库开门进、出物料时候 ...

那么大的功率,配UPS需要花不少毛爷爷的。

点评

最近在讨论问题的时候我们也谈到了UPS,我们这边的老师建议有UPS也要进行断电时间的要求,因为也是有可能出现UPS连不上的情况。  详情 回复 发表于 2015-8-1 15:46
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-7-29 14:30:55 | 显示全部楼层
houxilai408 发表于 2015-7-29 14:17
通过验证确定保温时间及开门时间

这个是在做,可是做出来的保温结果不到10分钟,他们想跟厂家交涉,URS上也没有规定。想找法规依据跟厂家交涉。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-7-29 14:31:50 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-7-29 13:52
如果有备用电源,可以投上备用电源就可以了。
还可以配置不间断的EPS电源。
同时,冷库开门进、出物料时候 ...

UPS一是费用高,二是也维持不了多长时间的。

点评

跟你说EPS,不是UPS  详情 回复 发表于 2015-7-29 14:42
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-7-29 14:36:03 | 显示全部楼层
先测一下,断电以后,温度的下降程度,在保证温度合格的情况下,做最快处理了
不过这个10分钟是不是时间短了写,保温设施估计有点差

点评

不是一般的差,我以前单位冷库的保温时间还真没这么差过。  详情 回复 发表于 2015-7-29 15:12
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-7-29 14:42:41 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2015-7-29 14:31
UPS一是费用高,二是也维持不了多长时间的。

跟你说EPS,不是UPS

点评

名称不同,原理差不多。EPS和UPS差别真的不大,EPS基本就是升级版的UPS。  详情 回复 发表于 2015-7-29 15:10
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-29 14:52:25 | 显示全部楼层
这样的保温效果,制冷机是不是要一直开呀,正常运行的成本也低不了,没有保温层吗?

点评

谁说不是呢?夏天十分钟都保不了。坑爹的施工方,无能的URS。  详情 回复 发表于 2015-7-29 15:11
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-7-29 15:10:52 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-7-29 14:42
跟你说EPS,不是UPS

名称不同,原理差不多。EPS和UPS差别真的不大,EPS基本就是升级版的UPS。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-7-29 15:11:52 | 显示全部楼层
xs1233 发表于 2015-7-29 14:52
这样的保温效果,制冷机是不是要一直开呀,正常运行的成本也低不了,没有保温层吗?

谁说不是呢?夏天十分钟都保不了。坑爹的施工方,无能的URS。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-7-29 15:12:40 | 显示全部楼层
蜗牛98 发表于 2015-7-29 14:36
先测一下,断电以后,温度的下降程度,在保证温度合格的情况下,做最快处理了
不过这个10分钟是不是时间短 ...

不是一般的差,我以前单位冷库的保温时间还真没这么差过。

点评

实在不行,看做做条件挑战性试验行不行  详情 回复 发表于 2015-7-29 15:26
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-7-29 15:18:25 | 显示全部楼层
这个没有法规规定
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-7-29 15:20:49 | 显示全部楼层
我们公司更假  检察官问断电以后是不是能自动连接到备用电源  质量经理回答说是  我不清楚
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-29 15:21:03 | 显示全部楼层
什么冷库啊?10min都达不到?在家开空调都不止这个时间吧?至于标准,建议你可以查下有没有对于保温设备的国标要求;

点评

这个没有规定  详情 回复 发表于 2015-7-29 15:29
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-29 15:25:12 | 显示全部楼层
设备先不说了,被坑了也没办法,装都装完了。能做的,断电后尽快连接备用电源,超限的部分,做一个24小时的MKT计算。
原料、成品的稳定性考察增加极限温度挑战。

点评

MKT现在好像怎么认可了。有些药品对温度很敏感,MKT算起来没问题,但是对产品来说是不可逆的。  详情 回复 发表于 2015-7-29 15:30
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-7-29 15:26:27 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2015-7-29 15:12
不是一般的差,我以前单位冷库的保温时间还真没这么差过。

实在不行,看做做条件挑战性试验行不行

点评

据说施工质量不咋地,没有缓冲间、门框比门大一号,整成了个扫地门。  详情 回复 发表于 2015-7-29 15:31
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-29 15:28:54 | 显示全部楼层
质管-小伟 发表于 2015-7-29 15:21
什么冷库啊?10min都达不到?在家开空调都不止这个时间吧?至于标准,建议你可以查下有没有对于保温设备的国 ...

http://wenku.baidu.com/link?url= ... Ng-5yCKMIReX7Wmms2K
这是百度查的;里面有关于隔热的要求;URS不涉及的,至少满足规范的要求.
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-7-29 15:29:20 | 显示全部楼层
质管-小伟 发表于 2015-7-29 15:21
什么冷库啊?10min都达不到?在家开空调都不止这个时间吧?至于标准,建议你可以查下有没有对于保温设备的国 ...

这个没有规定
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-16 11:57

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表