在进行洁净区的湿度检测时出现了二个不同的数据(多个房间),
国外产的温湿计检测仪湿度是60%(购买时厂家有检测报告)。而现场经计量校准的湿度为70%,标准范围为45--65%,一个在范围内,一个在范围外,到底那个是正确的呐,帮我分析分析,如何解决?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-9-9 21:50:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 yuansoul 于 2015-9-9 21:53 编辑

收费项目。因为啊。。。。。。。所以 。;。。。你要 。认真看 什么 计量器具。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-9-9 21:52:04 | 显示全部楼层
交给计量部门来解决。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-9 21:57:01 | 显示全部楼层
楼主知道修正值与不确定度吗
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-9-9 21:57:54 | 显示全部楼层
差10%,太离谱了;看看空调机组湿度多少,与哪一个接近;查一下校验记录,进口的去做一下校准,有时候也不能过分迷恋进口的东西,也有不靠谱的。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-9-9 22:06:26 | 显示全部楼层
1、查看一下精度或误差范围
2、重新校准
3、长时间读数稳定后再读数
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-9-9 22:24:52 | 显示全部楼层
多买几个,少数服从多数

点评

好主意 赞一个  详情 回复 发表于 2015-9-9 23:12
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-9-9 23:12:38 | 显示全部楼层
空灵 发表于 2015-9-9 22:24
多买几个,少数服从多数

好主意  赞一个

点评

这样更加民主,是湿度界的进步  详情 回复 发表于 2015-9-10 08:06
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-10 07:15:19 | 显示全部楼层
空灵 发表于 2015-9-9 22:24
多买几个,少数服从多数

这方法,真高啊

点评

这样更加民主,是湿度界的进步  详情 回复 发表于 2015-9-10 08:07
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-9-10 07:40:03 | 显示全部楼层
拿多一个过来,二比一,投票。

实际中,我们就遇到过类似的事情。同一型号,同一批次去到计量所校验回来的,然后放在一起的时候,就发现有些偏差已经很大了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-9-10 08:06:54 | 显示全部楼层
豚鼠 发表于 2015-9-9 23:12
好主意  赞一个

这样更加民主,是湿度界的进步

点评

民主的进步  详情 回复 发表于 2015-9-10 08:13
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-9-10 08:07:14 | 显示全部楼层
jhf1006 发表于 2015-9-10 07:15
这方法,真高啊

这样更加民主,是湿度界的进步
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-9-10 08:13:26 | 显示全部楼层
空灵 发表于 2015-9-10 08:06
这样更加民主,是湿度界的进步

民主的进步
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-10 08:17:24 | 显示全部楼层
有偏差正常,可以先调查一下,你们的测量工具,看看是不是有问题?和空调机房监控上对比一下,多拿计量过的,测几个点,多测一段时间,分段记录一下,看看
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-10 08:20:23 | 显示全部楼层
那个在范围就用那个了,现在温湿度不是都没有强制要求了吗?根据你的品种和设施调整一下规定也行啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-10 08:29:30 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2015-9-10 07:40
拿多一个过来,二比一,投票。

实际中,我们就遇到过类似的事情。同一型号,同一批次去到计量所校验回来 ...

那校验有啥意义?为什么不用那种湿度探头??

点评

我也觉得去计量所校验,真的没什么意思。但这种事情,实际是花钱买免责证。  详情 回复 发表于 2015-9-10 08:44
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-9-10 08:32:54 | 显示全部楼层
拿出去校验一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-10 08:33:44 | 显示全部楼层
把两个湿度计丢在纯蒸汽发生口,哪个显示100%就哪个准
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-9-10 08:44:22 | 显示全部楼层
陈大 发表于 2015-9-10 08:29
那校验有啥意义?为什么不用那种湿度探头??

我也觉得去计量所校验,真的没什么意思。但这种事情,实际是花钱买免责证。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-10 08:46:43 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2015-9-10 08:44
我也觉得去计量所校验,真的没什么意思。但这种事情,实际是花钱买免责证。

能用钱解决的,我们坚决不要用人情。干井(温度验证仪)的那个设备,不是有温度探头吗?那个准吗?

点评

说湿度你说温度  详情 回复 发表于 2015-9-10 08:57
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-16 12:47

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表