[工程设计] 请问dop和pao检测口外观有区别吗,只有dop将来是否可以用pao检测?

[复制链接]
药徒
发表于 2015-12-11 08:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题,高效过滤器如果现在只有dop口,将来GMP或者ce认证,是否需要pao测试,是更换发烟剂就可以,还是需要其他改造呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-11 08:20:25 | 显示全部楼层
两者具备其一就可以吧,没有什么规定非得用PAO或者DOP(好想是的)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-11 08:28:06 | 显示全部楼层
高效过滤器如果现在只有dop口,将来GMP或者ce认证,是否需要pao测试,是更换发烟剂就可以,还是需要其他改造呢?
目前用PAO油代替DOP,HEPA检漏测试也称为DOP法,HEPA检漏口也称为DOP口,代号而已,不需要其他改造,能测到上游浓度即可。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-12-11 08:29:28 | 显示全部楼层
我是看到fda说推荐pao,怕现在建完了,将来不合规定白费投资。如果不影响,那最好啦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-11 09:19:29 | 显示全部楼层
这两种方法都是上下游浓度的对比,区别就是发烟介质不一样,PAO比DOP安全。个人觉得没什么问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-11 09:35:21 | 显示全部楼层
油不一样,就是一检测口,没嘛哒。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-11 09:42:44 | 显示全部楼层
不需要,原理都是一样的,只是用于发烟的油不同而已,相对来说,PAO的安全性更好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-11 10:00:51 | 显示全部楼层
检测口是一样的;只是烟不同吧了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-12-11 11:06:46 | 显示全部楼层
多谢各位指点迷津
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-29 14:34

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表