本帖最后由 石头968 于 2016-11-15 08:51 编辑
蒲友们,您用的是三星手机吗?您用的是三星Galaxy Note7手机吗?您的三星GalaxyNote7手机爆炸了吗?据说三星另外的一款手机也爆炸了,而且一款三星的洗衣机也爆炸了,三星就是一颗不定时炸弹啊!本来长这么大没用过三星的手机,刚准备试试,它就爆炸了,所以再也不想用三星了!
可是,说来话长,同样的事情,整整20年前,却在我的“手里”真实地发生过:
在一家自动化工程公司,安装一个无塔供水工程的变频控制系统,当时两个人每人负责一台控制柜的内部安装接线,除了常规使用的钢丝钳、剥线钳、尖嘴钳、螺丝刀……等工具各自使用外,我们两人公用一台数字式万用表。 摆开图纸,安装元器件,对号接线……这两天的工作一切顺利。 最后要给控制柜接驳~380V、~220V、DC24V电源,当然是先要用万用表测量一下电源端,以免接错线烧毁控制元件。 左手握着万用表、同时捏着一支表笔,右手捏着另外一支表笔,先让左手的表笔接触三相电源中的一根线,然后右手的表笔触动另外一根线,可就在右手表笔接触电源线的瞬间,一声巨响,万用表竟然在我的左手中爆炸了…… 虽然疼痛,幸好没有看到血肉模糊,数了数五根手指都还在,竟然没有把万用表给扔出去,也是相当的敬业啊,哈哈! 再看,万用表后背炸出一个洞,整个手掌全变得黑乎乎的了。做梦也没想到万用表会爆炸啊!其实是应该想到的,只是没遇到过而已。 再看万用表的档位选择,word天,竟然在电流档……电流档……有没有搞错? “万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大档”我想这个应该没人会忘记吧?但是我的这个同事恰恰就忘记了。 “万用表在测量使用前一定要确认选择了正确的档位……”确认,可见“确认”和“验证”还是非常必要的,尤其是随时随地的检查!
以后,再也没有以后了,工作中除了兢兢业业、小心翼翼的按照操作SOP执行外,再也没有别的办法了。 良好的习惯,是多么的重要! 习惯、习惯、习惯……重要的事情说三遍。 但是不良习惯一定要改正啊!
备注:20年过去了,到底是在电流档还是电阻档?表笔插在哪个插孔中?很多细节已经记不清楚了,但是主要的责任还是自己使用前没有严格按照SOP进行档位检查,属于违规操作,自己应该承担主要责任!!!
|