蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

使用微信帐号登录

使用微信帐号登录

查看: 4411|回复: 53
收起左侧

[其他] 臭氧消毒浓度和时间的讨论

   关闭 [复制链接]
药徒
发表于 2017-3-3 08:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于洁净区臭氧消毒有两种概念,一种是空间消毒,一种是表面消毒。空间消毒是20mg/m3,作用时间30分钟。物体表面消毒是60mg/m3,作用时间1h到2h。有用臭氧消毒的各位,不知道都选择的哪种?我们用的第一种,检查也没有提出问题。做到物体表面消毒有没有要求?
我知道答案 本帖寻求最佳答案回答被采纳后将获得系统奖励2 金币 , 目前已有40人回答
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-3-3 09:24:16 | 显示全部楼层
黎明曙光 发表于 2017-3-3 09:03
臭氧消毒,你们做测试了吗?枯草芽孢杆菌10的三次方做了吗?后期臭氧残留做了吗?消毒期间浓度测试了吗?你 ...

臭氧挑战试验我都做了。我们有专门的空气臭氧浓度检测仪,臭氧浓度从开始一直监测到结束,有自动打印的还有时间和日期。臭氧残留浓度控制在0.1ppm。臭氧发生器外置,现行臭氧消毒周期是一个月。空间湿度60%左右。
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-28 08:58:43 | 显示全部楼层
臭氧消毒的浓度:按臭氧消毒的效率和卫生部1991年12月颁布的《消毒技术规范》的标准,对空气中浮游菌,臭氧灭菌的浓度为(2~4)×10-6;对物体表面的沉降菌,臭氧灭菌的浓度为(10~15)×10-6。
臭氧的自然半衰期:参比状态下为20min左右,1小时衰退率约62.25%;设计、运用臭氧消毒60min达到相对浓度后,继续维持一段时间(1~1.5h),即可达到机器、设备和建筑物表面沉降菌的杀灭目的。

所以我们保持2h,可接受标准定为
(1)        消毒期间,每个测试点浓度应≥15ppm;
(2)        臭氧浓度应能衰减至安全浓度≤0.15ppm。
为什么你们的浓度都这么高?
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-3 08:33:12 | 显示全部楼层
现在用臭氧的一般都是空间消毒,设备表面消毒一般还是看其他消毒剂的,我们用的是双氧水和酒精
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-3 08:36:54 | 显示全部楼层
2h灭菌时间啊,
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-3 08:44:19 | 显示全部楼层
我们是控制浓度到25ppm,验证时候,三次浓度都是22以下

点评

智迟真金  然后呢?你们是怎么处理的?  发表于 2018-7-20 16:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-3 08:45:12 | 显示全部楼层
物体表面消毒光靠臭氧是不行的,许多都是用消毒剂擦拭,才能达到消毒效果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-3-3 08:49:46 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2017-3-3 08:33
现在用臭氧的一般都是空间消毒,设备表面消毒一般还是看其他消毒剂的,我们用的是双氧水和酒精

嗯,臭氧表面消毒本身要求就太高了。设备表面本来就有日清甚至班清,我觉得就没有必要还用臭氧消毒设备表面。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-3-3 08:52:19 | 显示全部楼层
玻璃杯 发表于 2017-3-3 08:44
我们是控制浓度到25ppm,验证时候,三次浓度都是22以下

25ppm?物体表面的应该在30ppm左右吧。没有必要这么大我感觉。做到空间消毒就可以了。毕竟设备表面会有平时清洁消毒。

点评

玻璃杯  我们是在设备和墙同材质的独立板子上涂菌液,熏蒸后,再检测.........》。。。。。。 最终发现25是个合理的浓度  详情 回复 发表于 2017-3-3 13:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-3-3 08:53:47 | 显示全部楼层
15206126084 发表于 2017-3-3 08:45
物体表面消毒光靠臭氧是不行的,许多都是用消毒剂擦拭,才能达到消毒效果。

嗯,同意啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-3 09:03:29 | 显示全部楼层
臭氧消毒,你们做测试了吗?枯草芽孢杆菌10的三次方做了吗?后期臭氧残留做了吗?消毒期间浓度测试了吗?你们消毒空间多大?臭氧发生器内置还外置?消毒周期多久?臭氧消毒时候?空间湿度是多大?这几个主要问题,你要都鞥很好解决和回答,我相信审计检查时候你就会很完美了哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-3 09:50:57 | 显示全部楼层
设备表面还是用擦拭消毒好
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-3 11:07:03 | 显示全部楼层
能把臭氧消毒做的你们这么细的不多了,既然真要做细,肯定是按最严也就是设备来做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-3 11:07:07 | 显示全部楼层
能把臭氧消毒做的你们这么细的不多了,既然真要做细,肯定是按最严也就是设备来做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-3-3 12:33:49 | 显示全部楼层
呼吸 发表于 2017-3-3 11:07
能把臭氧消毒做的你们这么细的不多了,既然真要做细,肯定是按最严也就是设备来做。

唉。改的话就有点麻烦了。还是就做这个空间消毒吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-3 13:14:10 | 显示全部楼层
空间消毒2h吧,好多都是这样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-3 13:34:18 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2017-3-3 08:52
25ppm?物体表面的应该在30ppm左右吧。没有必要这么大我感觉。做到空间消毒就可以了。毕竟设备表面会有平 ...

我们是在设备和墙同材质的独立板子上涂菌液,熏蒸后,再检测.........》。。。。。。
最终发现25是个合理的浓度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-3 15:46:11 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-3-3 16:29:19 | 显示全部楼层
玻璃杯 发表于 2017-3-3 13:34
我们是在设备和墙同材质的独立板子上涂菌液,熏蒸后,再检测.........》。。。。。。
最终发现25是个合 ...

嗯,学了一个新方法啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-4 09:31:14 | 显示全部楼层
按空间消毒等级高一点可以了,没必要达到物体表面消毒浓度,表面可以用其他药剂辅助,可以相对延长一点消毒时间
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×友情提示
1、无权下载附件会员可能原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里面收到的确认邮件即可; 2.作者设定权限的,提高用户组级别即可
2、对本站的任何疑问或合作需求,请联系微信tank066,关于怎样提高用户组/积分:https://www.ouryao.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
4、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章。
5、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2019-4-24 11:03 , Processed in 0.188025 second(s), 101 queries .