蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4004|回复: 12
收起左侧

[工程设计] 扎盖间的设备上面是否需要高效。

[复制链接]
药徒
发表于 2012-5-23 10:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
在冻干车间中被冻干以后的制品压完胶塞(是负压压塞),到扎盖间扎盖,扎盖间的设备是设计加高效好?还是设计百级层流好?同样扎盖间是B级好,还是C级好?
有什么区别或关键点,请各位高手指教一下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-23 11:21:46 | 显示全部楼层
楼主,你看一下新版GMP附录一中明显有规定。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-23 11:40:38 | 显示全部楼层
根据要求来,B+A,C+A都可以。但是其他措施也要有的,气密性在线检查和金属颗粒处理
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2012-5-23 13:05:02 | 显示全部楼层
建议扎盖间的设备是设计中加高效,冻干制剂建议扎盖间是B级。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-5-23 13:11:15 | 显示全部楼层
轧盖间B级,别凑乎成C了,法规说可以,以后不可以了就麻烦了
轧盖设备B+A,气密性在线检查,没必要了吧
金属颗粒处理,简单点就是真空吸尘嘛
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-23 14:35:26 | 显示全部楼层
轧盖是B+A,气密性在线检查就不必要了,因为和分装是同级别,如果是C+A还是有必要的
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-24 16:50:57 | 显示全部楼层
最好还是设计B+A好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-24 16:58:48 | 显示全部楼层
气密性在线用什么方法能检测,据我所知还没有。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-6-5 10:57:51 | 显示全部楼层
感谢各位,小弟知道了,最好是B+A来做,做好金属颗粒处理。
再吃谢谢各位。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-18 10:08:29 | 显示全部楼层
有相关的明文规定吗 谢谢啊   
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-10 11:34:26 | 显示全部楼层
应该加装!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-10 11:55:50 | 显示全部楼层
B+A,无菌工艺有保证,GMP好过,目标长远。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-22 22:37:47 | 显示全部楼层
说的很有道理  
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-19 16:10:38 | 显示全部楼层
设备上方加层流,设备在B级背景下
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-12-12 16:35

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表