x
我们在验证中换气次数引用的是国外标准:

D级:6~20次/h
C级:20~40次/h
B级:40~60次/h

A级:单向流风速0.36~0.54m/s

根据以上标准,我们在验证中发现,很多房间的换气次数都不在标准规定内,例如D级区域有些房间的换气次数已经达到20次以上,C级区域有些房间则达到了40次以上,然后就有专家向我们提出疑问,你们的D级规定是6~20次/h,为什么做出来是20次以上,但是结论还是符合规定;其次就是设计院给的设计换气次数值很多房间的换气次数都很大,由此引出如下几个问题:
1、空调系统首次验证,换气次数标准是引用国际标准还是参照设计院标准?如果是参照国际标准,那么当初所有的调试活动都是基于设计参数进行调整都需要重新进行调试,而且个别房间(有直排的房间在静态下换气次数需很大,才可满足动态排风开启时,保证该房间的一定的换气次数)的换气次数怎么进行调试?
2、周期性再验证时(如果是相对的于比较老的空调系统,使用年限也比较长的),换气次数标准是否可以参照国际标准?且如果在验证中发现有换气次数超过规定标准的情况下,通过风量的调整,将换气次数调整至国际标准规定的范围内,这一措施是否可行?
3、参照国际标准时,是否有解释可以证明超过规定值(如D级6~20次/h,实际是25次或者以上)得情况下,我可以认为该房间的换气次数仍然是符合要求的


希望大神可以帮助解答!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-12-6 13:59:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 zysx01234 于 2017-12-6 14:06 编辑

我看了红皮书,之前是D级≥15次/h,C/B级≥25次/h.【C-20,B-25】
功率大,能耗高吧,只要风速仍在范围内就可以。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-6 13:59:49 | 显示全部楼层
首先说既然你规定了标准范围,那么你就的按照标准执行了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-12-6 13:59:56 | 显示全部楼层
标准不合适 比如 你规定不得少于x次 就不会有这个问题了 呵呵
至于 超了次数 是否合格的 脑子瓦特么 呵
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-6 14:03:20 | 显示全部楼层
实际上,按照这一控制范围,很可能你是不能控的住的,剩下的是你可以将控制标准进行变换, 只规定 下限,不规定上限,另外就是你该适当的做点假
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-12-6 14:06:05 | 显示全部楼层
换气次数本身是个伪命题
换气是为了确保房间内的洁净度和温湿度
而决定这两个内容的因素主要有
1、新风比例
2、设备产尘量
3、设备产热量
4、人数(产热)
同样大小的房间如果上述因素不同
那么你用同样的换气次数就得不到相同的结果
甚至有的房间可以达标而有的房间却又远远达不到
所以可能后续出来的国标
这个换气次数可能仍会有(为了某种目的)
但明显范围加大
至于每个房间需要控制多少合适
那么就取决于上述因素
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-6 14:43:03 | 显示全部楼层
制定验证的时候就写不得小于
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-6 14:50:26 | 显示全部楼层
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

点评

警告!本论坛禁止纯表情、标点符号等毫无意义的回帖!小心版主处罚你!  详情 回复 发表于 2017-12-6 17:12
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-12-6 15:26:50 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2017-12-6 13:59
标准不合适 比如 你规定不得少于x次 就不会有这个问题了 呵呵
至于 超了次数 是否合格的 脑子瓦特么 呵

别人检查就提了这个问题,换气次数超过你规定的范围,就认为你这个不合格,我也知道怎么回答

点评

标准制定不合理 低风险 可接受 改标准 难度不大  详情 回复 发表于 2017-12-6 15:42
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-12-6 15:42:06 | 显示全部楼层
leilei666 发表于 2017-12-6 15:26
别人检查就提了这个问题,换气次数超过你规定的范围,就认为你这个不合格,我也知道怎么回答

标准制定不合理 低风险 可接受 改标准 难度不大
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-12-6 16:01:04 | 显示全部楼层
先回答一
设计院也是按照甲方给的标准设计,如果甲方没有要求,那就参照国标,你们想按照国际标准,应提前将需求提出
其次设计院一般不会把一个级别做成不同的换气次数,只有特殊需求的房间才会刻意加大换气次数,比如产热产湿产尘房间,你看看是不是这样
还有直排的房间的排风量也是先算送风量再计算排风量,而且换气次数是指送进来的风,和排出多少没有关系
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-6 17:11:53 | 显示全部楼层
皇牌吐槽王 发表于 2017-12-6 14:46
瓦特,是历史上著名的发明家,功率的单位就是以他的名字命名

然而在你这居然成了贬义词,分明是不尊重 ...

必须举报!举报+1
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-6 17:12:55 | 显示全部楼层
花满楼 发表于 2017-12-6 14:50
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

警告!本论坛禁止纯表情、标点符号等毫无意义的回帖!小心版主处罚你!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-6 21:38:09 | 显示全部楼层
自己制定的标准把自己卡死了,还是不得低于这个词比较完美。指导值指导值指导值!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-16 09:24

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表