设计院在给我们设计洁净区冷库的时候,对着洁廊的设计成了防火门,里面还设了隔间,里面再设了道门。

各位如果用有洁净区内冷库的,有没有这么设计的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-17 08:50:48 | 显示全部楼层
我们貌似没有设置防火门,真要是着火了,一道门也起不了太大作用了吧
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-1-17 08:57:27 | 显示全部楼层
也许不是防火门,只是加厚隔热?

点评

写着A级防火门,我晕啊。  详情 回复 发表于 2018-1-17 09:43
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-17 09:03:07 | 显示全部楼层
没有,只有一道门。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-17 09:05:31 | 显示全部楼层
没有装只装了一个普通门
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-1-17 09:07:23 | 显示全部楼层
设计院是为了保障一点问题没有,自己不担责任。你可以问一下消防的有没有必要,消防要说没有必要你可以要求设计院改的。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-1-17 09:09:57 | 显示全部楼层
对着洁廊的设计成了防火门,是否是防火安全设计规范要求的?设隔间是需要的,里面应再设一道门才合适。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-17 09:20:11 | 显示全部楼层
没有见过类似的设计,隔间倒是有的,设计有这个,是说明你们厂房着火是大概率事件?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-1-17 09:23:58 | 显示全部楼层
省钱


浪费 制冷


随后 多次 温度 超限
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2018-1-17 09:43:19 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2018-1-17 08:57
也许不是防火门,只是加厚隔热?

写着A级防火门,我晕啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-17 09:45:04 | 显示全部楼层
还是装吧,好多仓库、冷库失火的,但是都没报道。

点评

防火门在洁净区怎么清洁?  详情 回复 发表于 2018-1-17 10:03
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2018-1-17 10:03:26 | 显示全部楼层
冰火泪lzk 发表于 2018-1-17 09:45
还是装吧,好多仓库、冷库失火的,但是都没报道。

防火门在洁净区怎么清洁?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-17 10:23:52 | 显示全部楼层
冷库火灾屡见不鲜,因此冷库防火设计不能掉以轻心,我理解你的冷库和车间属于两个防火分区,依据GB50016-2014《建筑设计防火规范》要加甲级防火门的。
6.2.8冷库
6.2.8冷库、低温环境生产场所采用泡沫塑料等可燃材料作墙体内的绝热层时,宜采用不燃绝热材料在每层楼板处做水平防火分隔。防火分隔部位的耐火极限不应低于楼板的耐火极限。冷库阁楼层和墙体的可燃绝热层宜采用不燃性墙体分隔。
冷库、低温环境生产场所采用泡沫塑料作内绝热层时,绝热层的燃烧性能不应低于B1级,且绝热层的表面应采用不燃材料做防护层。 冷库的库房与加工车间贴邻建造时,应采用防火墙分隔,当确需开设相互连通的开口时,应采取防火隔间等措施进行分隔,隔间两侧的门应为甲级防火门。当冷库的氨压缩机房与加工车间贴邻时,应采用不开门窗洞口的防火墙分隔。

点评

泡沫塑料等可燃材料作墙体内的绝热层时——我们没用泡沫。 冷库的库房与加工车间贴邻建造时——这个又要定义啥是与加工车间贴邻了。 更没有用氨了。  详情 回复 发表于 2018-1-17 11:00
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-17 10:36:37 | 显示全部楼层
找有资质的防火门厂家定制不锈钢甲级防火门,材质耐腐蚀、卫生清洁应该是不成问题的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-17 10:40:48 | 显示全部楼层
建筑设计防火规范

GB50016-2014《建筑设计防火规范》.pdf

1.1 MB, 阅读权限: 40, 下载次数: 12

售价: 2 金币  [记录]

建筑防火设计规范

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-1-17 10:42:07 | 显示全部楼层
估计也是建筑防火方面的要求,自己没遇到过
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2018-1-17 11:00:57 | 显示全部楼层
hhp 发表于 2018-1-17 10:23
冷库火灾屡见不鲜,因此冷库防火设计不能掉以轻心,我理解你的冷库和车间属于两个防火分区,依据GB50016-20 ...

泡沫塑料等可燃材料作墙体内的绝热层时——我们没用泡沫。
冷库的库房与加工车间贴邻建造时——这个又要定义啥是与加工车间贴邻了。
更没有用氨了。

点评

hhp
洁净区的冷库就是与加工车间临近呀,再者说,符合卫生洁净要求的甲级防火门也能买到,所以就不要纠结啦。设计院是按规范设计的,既然没有用到氨冷,你们也能提出不在规范要求之列的具体情况可以找设计院做设计变更,  详情 回复 发表于 2018-1-17 11:46
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-17 11:46:27 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2018-1-17 11:00
泡沫塑料等可燃材料作墙体内的绝热层时——我们没用泡沫。
冷库的库房与加工车间贴邻建造时——这个又要 ...

洁净区的冷库就是与加工车间临近呀,再者说,符合卫生洁净要求的甲级防火门也能买到,所以就不要纠结啦。设计院是按规范设计的,既然没有用到氨冷,你们也能提出不在规范要求之列的具体情况可以找设计院做设计变更,不然将来消防验收是个问题。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-1-17 12:08:11 | 显示全部楼层
只要有规范要求,就是这样。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-17 13:45:26 | 显示全部楼层
确定是防火门??

点评

不想要。浪费太多空间。  详情 回复 发表于 2018-1-17 14:20
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-17 10:50

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表