蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3705|回复: 15
收起左侧

[辅助设备] 灭菌柜温度自动控制原理,请大家帮忙!!!!!

[复制链接]
药徒
发表于 2018-1-24 09:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
无论是干热、湿热灭菌,温度控制都非常重要,但一直不明白具体原理,哪位高手了解,请给我解个惑!!



例如湿热的柜子(脉动的功能暂不考虑),为什么能够设定121℃,实现121℃-124℃控制范围柜子中的温控探头T又在其中起到什么作用?


我简单的理解:
启动设备,开始升温。当T达到121℃,可能由于信号反馈,升温由快速变成缓慢升温(通过蒸汽阀门大小的控制),这时候是不是还有另外的文控探头,可能设定在123℃,当柜子内达到这个温度时,蒸汽关闭,此时,温度逐渐降低,有上线控制肯定还有下线控制,可能是122℃(这里为什么不是121℃呢,因为降低到121℃再启动增加蒸汽,已经晚了,这需要一个反馈时间),当达到这个温度时,蒸汽阀门再次启动,如此往复运转,以达到控制温度在121℃-124℃之间。
以上纯粹我个人猜测。


谁理解这个调节机制,麻烦解下惑,感激不尽。或者有没有简单易懂的资料推荐。在此感谢!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-1-24 09:33:36 | 显示全部楼层
你设置的是一个值
设备本身设置了两个值

点评

我也是这么想的,应该是一个上线一个下线,来控制蒸汽阀门的开闭。 如我设置了121度,那么系统可能设置了 上线:123度 下线:122度 是不是这个意思?当然,设备自身也可以设置成 上线:122度 下线:121度,那  详情 回复 发表于 2018-1-24 09:42
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-24 09:33:57 | 显示全部楼层
看完附件你就懂了。

自动控制的故事.pdf

75.51 KB, 下载次数: 106

点评

OK,谢谢 我看了个开头,感觉应该不错!  详情 回复 发表于 2018-1-24 09:43
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-1-24 09:36:57 | 显示全部楼层
到了121度是进蒸汽气是间歇式或者小阀门进气,应该是保温阶段了,一般水浴式灭菌柜plc有专用模块,把探头的温度转换成数字和设定的比较,来控制输出控制电磁阀主控的气动阀,决定开启阀门的大小  
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-1-24 09:42:46 | 显示全部楼层
hongwei2000 发表于 2018-1-24 09:33
你设置的是一个值
设备本身设置了两个值

我也是这么想的,应该是一个上线一个下线,来控制蒸汽阀门的开闭。
如我设置了121度,那么系统可能设置了
上线:123度
下线:122度
是不是这个意思?当然,设备自身也可以设置成
上线:122度
下线:121度,那么这个时候可能最低温度就要低于121度了,是不是这个意思?

点评

是温度探头的响应灵敏度决定了上下空间。当然还包括适当的阀门调节。所以正负2或3,其实是个综合体现。  发表于 2018-1-24 10:03
系统可以默认设置上限T+2或T+3的呀 这样无论你设置成哪个温度都可以适合  详情 回复 发表于 2018-1-24 09:44
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-1-24 09:43:58 | 显示全部楼层
秃头披风侠 发表于 2018-1-24 09:33
看完附件你就懂了。

OK,谢谢
我看了个开头,感觉应该不错!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-1-24 09:44:59 | 显示全部楼层
lvjiancheng 发表于 2018-1-24 09:42
我也是这么想的,应该是一个上线一个下线,来控制蒸汽阀门的开闭。
如我设置了121度,那么系统可能设置 ...

系统可以默认设置上限T+2或T+3的呀
这样无论你设置成哪个温度都可以适合

点评

哈哈,对对对 我是忘了现在有程序代码这个东西了  详情 回复 发表于 2018-1-24 09:50
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-1-24 09:50:44 | 显示全部楼层
hongwei2000 发表于 2018-1-24 09:44
系统可以默认设置上限T+2或T+3的呀
这样无论你设置成哪个温度都可以适合

哈哈,对对对
我是忘了现在有程序代码这个东西了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-24 10:58:24 | 显示全部楼层
只有一个温控探头,温度是跟压力有关系的,PLC是根据不同温度对应的压力来调节蒸汽进气压力来控制的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-24 11:18:11 | 显示全部楼层
温度与压力相关,灭菌柜内控制压力来控制PS的进汽,来满足设定的温度要求。

对于你说的温度上限124℃,是大型灭菌器国家标准的要求,一般不高于灭菌设定温度的﹢3℃。

目前的灭菌柜时PS进汽是比例阀控制,自动化控制较高,温度控制较精准。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-25 14:59:12 | 显示全部楼层
搞明白了吗 楼主,讲讲
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-16 16:52

Powered by Discuz! X3.4