蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1522|回复: 10
收起左侧

[设施设备] 电导率

[复制链接]
药徒
发表于 2018-2-24 13:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
纯化水Ro+Ro模式的,在线电导率测出的数据是0.1左右us/cm,离线温度补偿的电导率0.9~1.1,没有温度补偿25℃时是1.1~1.3,为什么离线测出来的数值经常超标,我们的标准是1.0。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-24 13:05:17 | 显示全部楼层
在线的探头准确不?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-2-24 14:04:40 | 显示全部楼层
静水蓝心 发表于 2018-2-24 13:05
在线的探头准确不?

在线校准过。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-24 14:16:20 | 显示全部楼层
这个问题我们也遇到过,主要原因是离线取样后,样品接触到空气,导致电导率上升。我们在线电导率值一般都是0.05左右,离线检测的话一般在0.5左右,是有一定误差的。
还有,我觉得纯化水电导率标准设为1.0有点严格了,一般设置为2.0比较合适。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-24 14:17:52 | 显示全部楼层
你们在线能测到0.1?这也太低了吧,我们注射水都达不到,对这个结果有点怀疑。还有你们规定1.0,这个范围搞这么小干嘛?纯化水药典规定的很宽泛,25摄氏度的时候是5.1
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-24 15:12:14 | 显示全部楼层
IVD要求的就是1.0;在线测的那个也太低了,两级反渗透加EDI也差不多就这样。你把中间水、总送、储水罐都检测看看
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-24 15:13:22 | 显示全部楼层
离线振摇了?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-2-24 19:00:58 | 显示全部楼层
薛启荣 发表于 2018-2-24 15:12
IVD要求的就是1.0;在线测的那个也太低了,两级反渗透加EDI也差不多就这样。你把中间水、总送、储水罐都检 ...

你是觉得管道污染吗?微生物结果合格。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-2-24 19:02:39 | 显示全部楼层
八月莫莫 发表于 2018-2-24 15:13
离线振摇了?

温度补偿没有振荡。加热的25℃有混匀。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-24 20:44:33 来自手机 | 显示全部楼层
嘿嘿JZ 发表于 2018-2-24 19:00
你是觉得管道污染吗?微生物结果合格。

不是。
这样测比较容易确认问题出在哪
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-2-24 23:16:45 | 显示全部楼层
薛启荣 发表于 2018-2-24 20:44
不是。
这样测比较容易确认问题出在哪

进水0.9,出水1.1,总回1.2
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-17 17:51

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。