蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 口服侠
收起左侧

[工程设计与设备选型] 请教:洁净室门互锁的问题

  [复制链接]
药徒
发表于 2024-3-19 17:38:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 死库水 于 2024-3-19 17:41 编辑

我还以为我回答过呢,毕竟蛮眼熟。互锁的意义用大白话说就是为了限制人员频繁进出(PS关键功能间的限制手段往往是缓冲间),一般设置个十几秒到半分钟。举个例子,不设时间,一个人要进一个人要出这个房间,同时开门,不就形成对流增大污染风险了吗?法规里就对设置门锁、缓冲提了一句,对时间没规定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-25 18:13:07 | 显示全部楼层

主要与换气次数有关,GB 50457-2019 医药工业洁净厂房设计标准中提到自净时间定义为:医药洁净宇被污染后,净化空气调节系统在规定的换气次数条件下开始运行,直至恢复到固有的静态标准时所需时间。如果验证的可依据该洁净区静态时洁净等级的悬浮粒子的数量。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-26 09:13:53 | 显示全部楼层
学习学习学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-4-26 13:38:11 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2019-9-12 16:59
我觉得应该就是关门测一下静态粒子浓度,作为标准浓度值,然后打开粒子计数器,用每分钟计数打印的功能开 ...

设定延迟时间是用自净来确认?自净完成后再开下一次门?认真的吗,这样1个小时能开几次门啊,有哪家单位是这么设置的?

点评

延迟时间的意义就是这样的,否则延迟没有意义,只上互锁就可以了。当然,实际上行业内默认是压差恢复正常就可以了  详情 回复 发表于 2024-4-26 16:51
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-4-26 16:51:10 | 显示全部楼层
someway 发表于 2024-4-26 13:38
设定延迟时间是用自净来确认?自净完成后再开下一次门?认真的吗,这样1个小时能开几次门啊,有哪家单位 ...

延迟时间的意义就是这样的,否则延迟没有意义,只上互锁就可以了。当然,实际上行业内默认是压差恢复正常就可以了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-1 17:35

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表