请问D级洁净车间內能使用移动除湿机吗?为什么?谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-30 16:19:18 | 显示全部楼层
小型的氟利昂直膨冷凝除湿机不适合洁净区使用,直膨表冷器铜管翅片的表面会藏污纳垢,长期潮湿会发霉,很难彻底清洁消毒。
建议采用小型转轮除湿机,出风经高效过滤,通常出风温度接近30℃,还要通过直膨风管机适度降温,关于具体的选型和温湿度控制要求可以找供应商他们会帮你设计的,达到你的工艺要求。如果有需求我可以私信给你推荐一个厂家。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-30 08:04:20 | 显示全部楼层
可以使用。一般洁净区用的都是风管物理冷凝除湿,取风出风均是来自于洁净环境内,冷水收集盒也是密封,不会改变洁净环境。唯一需要注意的是,除湿器工作会提升环境温度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-30 08:44:04 | 显示全部楼层
可以使用啊,我们就在用。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-5-30 08:56:56 | 显示全部楼层
可以使用的,应注意除湿机对环境温度的影响,也要注意粉尘对除湿机的影响,要经常清洁消毒,应避免成为D级区的污染源。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-5-30 09:13:28 | 显示全部楼层
谢谢各位!应该制定管理SOP吧?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-30 09:39:16 | 显示全部楼层
是啊,加进去可以,运行记录、使用、清洁、维护保养SOP一套,加ID码,加验证。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-30 09:39:50 | 显示全部楼层
可以偷偷的用,除湿机的风机那有死角,无法做到清洁,容易交叉污染。。。地板说的不错
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-5-30 14:05:52 | 显示全部楼层
孤舟蓑翁 发表于 2018-5-30 09:39
是啊,加进去可以,运行记录、使用、清洁、维护保养SOP一套,加ID码,加验证。

请教如何验证,有方案参考吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-30 15:25:58 | 显示全部楼层
Whats 发表于 2018-5-30 14:05
请教如何验证,有方案参考吗?

没有成型的方案,但是作为加入的设备它的作用是什么?是否能达到预期的目的是需要确认的。与其准备这么多东西,如果不是个别功能间特殊需要,应先考虑空调系统整体控制。
回复

使用道具 举报

药圣
发表于 2023-5-7 19:15:13 | 显示全部楼层
感谢蒲友分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 06:48

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表