各位大神  纯化水系统的最远点  怎样确定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-14 13:56:37 | 显示全部楼层
循环管路的总回水口
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-14 13:57:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 libin2018 于 2018-6-14 13:59 编辑

按整个水系统的管路来看最远端是回水口,但是医疗器械工艺用水管理指南提到了最远端取样口,那么就可以理解为是最远端的用水点,管道中的最后一个用水点吧。“应当确定工艺用水取样点,制定取样点分布图,至少应当包括总送水口、总回水口及管路最远端取样点,并确保取样点设置合理。”
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-14 13:58:35 | 显示全部楼层
不是一般说的总回水点吗?难道你想位置上最远点?
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2018-6-14 14:08:18 | 显示全部楼层
最远点,不是总回吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-14 14:11:34 | 显示全部楼层
纯水管路是循环管路,最远点就是总回水口!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-14 14:14:59 | 显示全部楼层
赞成楼上的,一般认为回水点才是最远端(离出水口最远),也就是回纯化水罐之前的取样点,而不是物理距离的最远点。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-14 16:18:56 | 显示全部楼层
这是封闭的循环系统,最远点是回水口。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-14 16:28:48 | 显示全部楼层
其实这个问题是个值得讨论的问题,另外这个最远点所考察的水质,有时候是不能代表某一个取样点的水质的 ,所以
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-14 18:31:41 | 显示全部楼层
我们一般做的是所有用水点,按照周期分批次取样
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-14 23:17:53 | 显示全部楼层
我们是总回水口和最远端用水点为两个取水点,最远端用水点即距离纯化水罐最远或者说是纯化水布局图中最后一个用水点,总回水口为回纯化水罐前的管路取样口
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-15 07:28:57 | 显示全部楼层
我们公司最远端定义也是回水口
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-15 09:15:56 | 显示全部楼层
总回不就是最远点吗!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-3 17:07

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表