请问大佬们,留样室温湿度分布验证(当然不局限于留样室,仓库阴凉库也一样)有必要进行冬季、夏季、梅雨季节的模式验证么?之前冬季和夏季分开做过一次,这次又加了一个梅雨季模式,感觉现在做这么多模式已经做糊涂了,现在的状态就是我是谁?我在哪?我在做什么?
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2018-6-26 14:50:50 | 显示全部楼层
关注点:
1、你们仓库的空调是单体空调还是中央空调?
2、湿度控制采取什么措施?
确定这些了,你该咋验证就咋验证吧。

个人意见,仅供参考!

点评

单体空调和中央空调设定温度不?  详情 回复 发表于 2018-6-30 12:23
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-6-26 15:20:58 | 显示全部楼层
我们留样室好像都没验证。。。赶紧去查下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-28 13:16:43 | 显示全部楼层
留样室和仓库都没有做过验证的 飘过
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-6-28 15:26:23 | 显示全部楼层
楼主厉害啊,我们只做了冬夏两个最差条件
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-30 12:23:15 | 显示全部楼层
飞凌大圣 发表于 2018-6-26 14:50
关注点:
1、你们仓库的空调是单体空调还是中央空调?
2、湿度控制采取什么措施?

单体空调和中央空调设定温度不?

点评

单体空调和中央空调,对温度的控制不会变化,按照仓库设定的温度执行验证就可以;不同的是最终确定的监控点不同而已。  详情 回复 发表于 2018-7-2 10:25
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-30 12:43:44 | 显示全部楼层

留样室和仓库都没有做过验证的 飘过
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2018-7-2 10:25:45 | 显示全部楼层
sarah168 发表于 2018-6-30 12:23
单体空调和中央空调设定温度不?

单体空调和中央空调,对温度的控制不会变化,按照仓库设定的温度执行验证就可以;不同的是最终确定的监控点不同而已。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-1 13:24:08 | 显示全部楼层
实时监控就不存在这种情况了!详情请点我个人资料沟通
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-15 10:55:26 | 显示全部楼层
我想问问,为什么要做低温呢?北方可能需要, 广东这边有必要做低温吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-15 13:38:09 | 显示全部楼层
阴凉室,冬天温度低于15度,可以不开空调吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-4 01:20

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表