蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4801|回复: 34
收起左侧

[设施设备] 这样的纯化水管安装可以吗?

  [复制链接]
药徒
发表于 2018-6-30 11:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
见图片,存在二个疑问:1、竖着的是从紫外灭消毒出来的送水管,2、横着继续送向各用水点,这根横着的管子是流向的这边高,这二段管子安装的可以吗?
webwxgetmsgimg (1).jpg
webwxgetmsgimg.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-6 13:03:47 | 显示全部楼层
老K 发表于 2018-7-5 15:57
巴氏是作为周期性消毒的,紫外灯也确实是在线消毒用的,但您说的效果不错我就呵呵了,效果你确认过吗,还 ...

我现在正在用  而且是多套系统在用 并且通过了验证  和多个年度回顾  微生物未超过2CFU   你不要把以前的观念用到现在  紫外线灯加过滤器的时代已经过去了  紫外线消毒技术也是在与时俱进    请问你现在在用吗  还是之前用过?  如果是后者  那请你不要在误导人了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-6-30 12:46:27 | 显示全部楼层
横着的管子是流向的这边高,是不是不利于排空?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-30 14:08:33 | 显示全部楼层
我不知道。
我想说,这管道上也没有流向标识,不好看。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-30 15:46:47 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-6-30 16:15:41 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2018-6-30 12:46
横着的管子是流向的这边高,是不是不利于排空?

就是我也这样认为的,不利排空。可能会形成积水。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-6-30 16:17:18 | 显示全部楼层
yq2010 发表于 2018-6-30 14:08
我不知道。
我想说,这管道上也没有流向标识,不好看。

因为刚安装。所以还没有做管道标识。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-6-30 16:17:56 | 显示全部楼层

可以是这样安装可以吗?

点评

你这应该是老厂房吧,连接没什么问题,纯化水循环贮存,也不存在死角和最低点问题,不用的情况可以从紫外灯排放口放掉。如果有条件在隔膜阀下段加一个隔膜阀和直管,作为最低排放口  详情 回复 发表于 2018-6-30 16:44
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-30 16:19:08 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2018-6-30 12:46
横着的管子是流向的这边高,是不是不利于排空?

在最低点有排污口能排尽就行,安装不能有盲管,不能存在死水
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-6-30 16:19:57 | 显示全部楼层
没啥明显的毛病

点评

有坡度大于等于1%就够了,至于哪边高不一定的  详情 回复 发表于 2018-6-30 16:20
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-6-30 16:20:35 | 显示全部楼层
老K 发表于 2018-6-30 16:19
没啥明显的毛病

有坡度大于等于1%就够了,至于哪边高不一定的
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-30 16:24:05 | 显示全部楼层
没问题,纯化水管道的倾斜是向开口处倾斜,利于排空。至于顺着流向方向倾斜还是逆着流向方向倾斜,没关系。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-6-30 16:25:03 | 显示全部楼层
露水石头 发表于 2018-6-30 16:19
在最低点有排污口能排尽就行,安装不能有盲管,不能存在死水

照这样的安装。水应当最低点在紫外消毒这儿,这儿好象没有可以排水的啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-30 16:25:06 | 显示全部楼层
老K 发表于 2018-6-30 16:20
有坡度大于等于1%就够了,至于哪边高不一定的

我查到的资料是倾斜度在0.5%~1%即可
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-6-30 16:26:27 | 显示全部楼层
老K 发表于 2018-6-30 16:19
没啥明显的毛病

我考虑是横的管和竖的管会不会在紫外消毒处形成积水?

点评

首先,纯化水是要保持循环的,在说说消毒这事,紫外消毒也就心里作用,或者说是理论上可以,实际效果并不好,要消毒就八氏消毒吧  详情 回复 发表于 2018-6-30 16:31
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-6-30 16:31:13 来自手机 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2018-6-30 16:26
我考虑是横的管和竖的管会不会在紫外消毒处形成积水?

首先,纯化水是要保持循环的,在说说消毒这事,紫外消毒也就心里作用,或者说是理论上可以,实际效果并不好,要消毒就八氏消毒吧

点评

不要误导人 紫外消毒作为日常消毒措施很不错 周期消毒可用巴氏消毒  详情 回复 发表于 2018-7-5 15:54
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-30 16:44:39 来自手机 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2018-6-30 16:17
可以是这样安装可以吗?

你这应该是老厂房吧,连接没什么问题,纯化水循环贮存,也不存在死角和最低点问题,不用的情况可以从紫外灯排放口放掉。如果有条件在隔膜阀下段加一个隔膜阀和直管,作为最低排放口
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-1 15:54:55 | 显示全部楼层
没问题,你这种紫外消毒下边是有最低点排放的,你去找下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-2 07:55:10 | 显示全部楼层
没有标示,不便观察。从描述中,横向的管子存在排不净的风险。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-2 08:56:55 | 显示全部楼层
横向水平的管子有坡度要求,一般在千分之五,你去量一下就好了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-2 09:48:42 | 显示全部楼层
1、管路走向没啥大毛病,循环管路所谓排空不是非常重要。
2、焊接质量看上去不怎样,手工焊的内窥镜检查视频查一查。
3、竖管上的仪表是流量计么?为啥在出水管路上安装流量计?出水上的温度传感器脱落出来了!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 22:06

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表