蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 晚风清凉
收起左侧

[确认&验证] 高效过滤器检漏失败求教

  [复制链接]
药士
发表于 2018-8-14 14:01:31 | 显示全部楼层
可能的原因,
1.房间太脏,有有机溶剂在空气中干扰所致。
2.某一块高效率器泄漏太厉害,导致房间内PAO油浓度太高。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-14 14:49:25 | 显示全部楼层
你这个应该是周围环境太差,要在高效周围弄个隔离罩
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-14 14:56:35 | 显示全部楼层
bc2939111 发表于 2018-8-14 13:17
压差也会对检漏测试结果造成影响吗?

如果是我在测试的话:
我首先是在高效过滤器的面,紧贴面,对整个过滤面进行测试,如果不漏,那么面是没有问题的。如果还有报警就是说你过滤器坏了,需要修补或者换新的
然后再进行边框的测试,按照你的描述,肯定是报警的,我还是希望你确认房间的压差是否已经达到设计要求。
是不是别的房间的压差比这个房间,讲污染物压到房间内了。
一半来说,如果出现好多高效都是这种情况,那么压差的问题可能性最大。
还有就是康菲尔等一线品牌的话,一半不要考虑他们自身的质量问题

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-14 15:06:33 | 显示全部楼层
以前遇到过这种情况是因为边框漏了  而且漏得特别厉害
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-14 15:26:52 | 显示全部楼层
找到原因了,告诉大家一下,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-14 21:19:38 | 显示全部楼层
您用的热发还是冷发?如果是冷发把高效四周用塑料袋围起来口缩小,塑料袋内保持整压。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-8-16 16:58:34 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2018-8-14 13:01
你直接说你的检测结果出了什么问题,怎么做的。不要让人做开放式回答,那个很累!

最近又出现问题,气溶胶发生器在减压阀处漏油,是什么原因,求解答~
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-8-16 19:00:35 | 显示全部楼层
bc2939111 发表于 2018-8-16 16:58
最近又出现问题,气溶胶发生器在减压阀处漏油,是什么原因,求解答~

漏油?你新开帖子问吧,大家不一定有耐心翻到底来看!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-17 14:48:36 | 显示全部楼层
此原因为PAO发烟器管路密封不严,把它挪移至其他房间或使用空调系统送风热发烟。然后把发烟浓度略下降15左右,再使用PVC袋将送风口的边框围住,开启自净1min后再开始测试。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-17 15:22:26 | 显示全部楼层
1、边框数值大吗?可能安装不好边框漏会对高效面的检测造成一定的影响  2、房间的环境也会对检测造成影响,   3、看下发烟设备漏不漏,如果漏的话影响比较大,     4、检测时间太久,房间的PAO浓度变高也对检测有一定的影响。。。。。。检测时可看下是否会有突增
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-17 15:44:41 | 显示全部楼层
如果是边上 应该是静压箱或者高效安装液封漏的可能性大吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-17 15:49:14 | 显示全部楼层
很大几率高效四周密封不严
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-8-17 20:35:52 | 显示全部楼层
swylove1987 发表于 2018-8-17 15:49
很大几率高效四周密封不严

嗯嗯,这个很有可能!咨询了厂家,他们也这样说!要返厂处理!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-18 09:24:57 来自手机 | 显示全部楼层
应该是高效过滤网不合格,我遇到过,现在都在追求低价产品,所以很多厂家在生产过滤网的时候不断的压缩成本,铝材薄了,密封胶水也少了,过滤网出厂也不检测的大有厂在,这样就直接导致过滤网容易变型,四周漏风等状况
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-8-18 17:11:16 | 显示全部楼层
Amike1392925566 发表于 2018-8-18 09:24
应该是高效过滤网不合格,我遇到过,现在都在追求低价产品,所以很多厂家在生产过滤网的时候不断的压缩成本 ...

嗯嗯,谢谢解答
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-29 22:32:58 | 显示全部楼层
借楼请教,高效过滤器泄漏率的标准是多少
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-8-29 22:42:27 | 显示全部楼层
小渝 发表于 2018-8-29 22:32
借楼请教,高效过滤器泄漏率的标准是多少

不超过0.001%
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-1 13:32:43 | 显示全部楼层
重点是扫描四周空气也在报警,请问你们发烟位置在车间还是哪里?如果是在夹层,能不能开通风换气几个小时之后在做一次,我猜你肯定是不断的在做,造成室内被污染了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-1 13:34:53 | 显示全部楼层
之前的问题找到原因了也不出来说下么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-1 13:52:13 | 显示全部楼层
检查检查是不是光度计用太久了,管路和组件该清洁了呢?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-13 18:12

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表