您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
使用道具 举报
勇往直前1 发表于 2018-11-27 08:16 基本和我们做的一样,没什么特别的,就是温控点,最好还是都是零上(我们全新风),但是设的高也不好,冬季 ...
sunjie0416 发表于 2018-11-27 08:41 二次回风表冷段可能不会冻,因为冷冻水都是耐低温,但是加热段如果采用热水加热就会冻,因为有时候不需要加 ...
贝克汉豆 发表于 2019-1-8 13:30 个人认为表冷段应该是非常安全的,冻也是预热段先冻。