药生
发表于 2018-12-10 15:14:51 | 显示全部楼层
熔岩巨人 发表于 2018-12-10 13:09
哈哈哈哈 逛得多 潜水时间多 最近活跃一点 所以级别低 积分少 好比逛窑子 看惯风月 守节如玉 不比各位大 ...

说的我没法接啦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-10 16:33:20 | 显示全部楼层
infatuationty 发表于 2018-12-10 13:43
角度不一样,你把重点放在了产品上,那一样密封,活性物质就泄露至普通区域。

难道洁净室的第一作用不是保护产品不被污染嘛?到底是泄漏到普通区的危害大还是药品被污染的危害大?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-12-11 08:07:09 | 显示全部楼层
sunjie0416 发表于 2018-12-10 16:33
难道洁净室的第一作用不是保护产品不被污染嘛?到底是泄漏到普通区的危害大还是药品被污染的危害大?

那要看产品的危害性,不然洁净区还要什么负压洁净室干嘛。

点评

我认为这个负压应该是相对负压,不是绝对负压,对于大气压的绝对压差应该是正压,等大神们来进一步解答  详情 回复 发表于 2018-12-11 08:23
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-11 08:23:39 | 显示全部楼层
infatuationty 发表于 2018-12-11 08:07
那要看产品的危害性,不然洁净区还要什么负压洁净室干嘛。

我认为这个负压应该是相对负压,不是绝对负压,对于大气压的绝对压差应该是正压,等大神们来进一步解答
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-11 08:40:09 | 显示全部楼层
洁净区对一般区肯定不能是负压啊
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-12-11 09:31:09 | 显示全部楼层
看来是我理解错了
强效药品.png
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-14 16:31:14 来自手机 | 显示全部楼层
个人认为应该将绝对负压的操作间作为压差调整时的最低点,这个房间应该相对一般区至少10pa,然后走廊相对操作间正压,依次类推。担心彩钢泄露至一般区的话,可以将一般区舒适空调排风进行处理
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-17 11:01:11 | 显示全部楼层
洁净区整体都应该对一般区都正压吧,就是说操作功能间对一般区也是正压。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-30 21:47

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表