蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 7786|回复: 47
收起左侧

[设施设备] 关于压差

  [复制链接]
药徒
发表于 2018-12-5 15:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问各位蒲友:公司现有一D级高活性生产线,压差设计为:洁净走廊对一般区大于10pa,操作功能间对一般区为-15pa。
        问题1:GMP要求洁净区与非洁净区不低于10pa,那么操作功能间的设置是否不符合GMP?
        问题2:有说法是:操作功能间对对一般区直接彩钢板隔开,是密闭的,外界污染不了功能间。那么现有的厂房结构能保证墙体和接缝都是完全密封的?
        PS:这样的厂房设计,在环境监测中微生物和粒子是合格的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-12-5 15:53:35 | 显示全部楼层
你们设计的那个负压功能间是直接与一般区相连??有点奇怪啊,后面又说是密闭的,密闭的你们干嘛装个压差表。直接比走廊小不就好啦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-5 16:09:15 | 显示全部楼层
走廊和一般区怎么对比,有压差表?操作功能间对一般区是指内外包间的压差?您标的大于和-分别是什么意思,指绝对压差还是相对压差?既然做过验证,都是合格的,那这些问题肯定相关文件或人员是有合理解释的吧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-5 16:15:02 | 显示全部楼层
一般区相对洁净走廊是正压?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-12-5 16:18:44 | 显示全部楼层
蓝雨~ 发表于 2018-12-5 15:53
你们设计的那个负压功能间是直接与一般区相连??有点奇怪啊,后面又说是密闭的,密闭的你们干嘛装个压差表 ...

是操作功能间与一般区用一堵彩钢板隔开。操作功能间的绝对负压为-15pa,洁净走廊绝对压差为10pa

点评

如果功能间不与一般区相通的话,负压没问题,这个负压不是指与一般区的而是指与走廊的,只要求房间相对走廊负压即可,走廊再对一般区正压;如果功能间与一般区相通,那你们还要考虑在功能间和一般区之间加一个缓冲房  详情 回复 发表于 2018-12-6 08:08
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-12-5 16:27:46 | 显示全部楼层
瀚霜 发表于 2018-12-5 16:09
走廊和一般区怎么对比,有压差表?操作功能间对一般区是指内外包间的压差?您标的大于和-分别是什么意思, ...

厂房设计的时候,洁净走廊为绝对正压10pa,操作功能间绝对负压为-15pa,操作功能间与一般区用彩钢板隔开;这样的设计和GMP的10pa是否有冲突?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-12-5 16:28:56 | 显示全部楼层
栀子花白花瓣 发表于 2018-12-5 16:15
一般区相对洁净走廊是正压?

走廊相对一般区为正压,功能间相对一般区是负压
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-5 16:34:44 | 显示全部楼层
shangxianyue 发表于 2018-12-5 16:27
厂房设计的时候,洁净走廊为绝对正压10pa,操作功能间绝对负压为-15pa,操作功能间与一般区用彩钢板隔开 ...

我觉得你的理解可能不对,如果按你的理解,肯定不符合GMP了,那更衣室的绝对压差呢?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-12-5 16:42:22 | 显示全部楼层
瀚霜 发表于 2018-12-5 16:34
我觉得你的理解可能不对,如果按你的理解,肯定不符合GMP了,那更衣室的绝对压差呢?

更衣的绝对正压为20pa。听说(具体没参与过)当时考虑:因为高活性物质,防止扩散到外界大气,所有才设计成负压的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-12-5 16:45:37 | 显示全部楼层
瀚霜 发表于 2018-12-5 16:34
我觉得你的理解可能不对,如果按你的理解,肯定不符合GMP了,那更衣室的绝对压差呢?

更衣的绝对正压为20pa。听说(具体没参与过)当时考虑:因为高活性物质,防止扩散到外界大气,所有才设计成负压的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-12-5 17:06:45 | 显示全部楼层
不符合。
应该是更衣>洁净走廊>洁净操作间>一般区。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-5 17:28:44 | 显示全部楼层
更衣后的缓冲间应设计为相对负压
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-5 22:29:41 | 显示全部楼层
没什么问题啊,操作间相对负压,肯定是有原因的啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-6 07:50:23 | 显示全部楼层
更衣再分一更和二更或有回更,气闸也有几种,设计是否规范设计院应很有经验。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-12-6 08:08:48 | 显示全部楼层
shangxianyue 发表于 2018-12-5 16:18
是操作功能间与一般区用一堵彩钢板隔开。操作功能间的绝对负压为-15pa,洁净走廊绝对压差为10pa

如果功能间不与一般区相通的话,负压没问题,这个负压不是指与一般区的而是指与走廊的,只要求房间相对走廊负压即可,走廊再对一般区正压;如果功能间与一般区相通,那你们还要考虑在功能间和一般区之间加一个缓冲房间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-6 08:54:52 | 显示全部楼层
不管功能间与一般区通不通都应该保持10Pa正压,功能区与洁净走廊保持负压,也就是一般区<功能间<洁净走廊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-12-6 08:59:47 | 显示全部楼层
蓝雨~ 发表于 2018-12-6 08:08
如果功能间不与一般区相通的话,负压没问题,这个负压不是指与一般区的而是指与走廊的,只要求房间相对走 ...

我们这是一条高活性生产线,操作功能间产尘,为防止污染环境,操作功能间设置为绝对负压-15pa,洁净走廊绝对正压10pa,外界0pa;那么,操作功能间与外界用彩钢板隔开,相对外界压差为-15pa;操作功能间相对洁净走廊为-25pa。
这与GMP洁净区与非洁净区压差不小于10pa,这个10pa是正压还是负压?还是绝对值呢?

点评

GMP里面的要求是正压10pa以上,是为了不让非洁净区污染进去洁净区,但是,我上面已经说了,如果这个房间是独立的,不与非洁净区相通的,那就不用考虑跟非洁净区的压差了,只有相通才要考虑。你都隔离的,非洁净区的  详情 回复 发表于 2018-12-6 09:57
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-12-6 09:03:13 | 显示全部楼层
hl0130 发表于 2018-12-5 22:29
没什么问题啊,操作间相对负压,肯定是有原因的啊。

考虑到是高活性产品,所以设计负压。那么这与GMP洁净区与非洁净区10pa的压差符合吗

点评

晒图吧,没有就自己画一个,不然理解有偏差  详情 回复 发表于 2018-12-7 10:00
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-12-6 09:06:27 | 显示全部楼层
sunjie0416 发表于 2018-12-6 08:54
不管功能间与一般区通不通都应该保持10Pa正压,功能区与洁净走廊保持负压,也就是一般区

我们这是一条高活性生产线,设计理念是防止外泄,所以设计成负压。

点评

我感觉应该是对走廊保持负压,对外界不能保持负压,一旦密封不好就会造成环境粒子和微生物超标,特别是无菌制剂,后果更严重  详情 回复 发表于 2018-12-6 15:30
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-12-6 09:45:30 | 显示全部楼层
把设计院设计的压差图纸晒上来看看,老哥
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-30 21:48

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表