拆掉散流板,用粒子计数器巡检法检漏。中间区域基本无粒子,周边区域、四角、高效过滤器与预留口的间隙、其他区域全都不合格,粒子数爆发性增长。仅仅是中心区域合格···这是什么情况?
大部分高效过滤器检漏结果都是这样····
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2019-1-15 13:44:14 | 显示全部楼层
jshilu4506 发表于 2019-1-15 13:36
···不知道,设备科的人员不评价···

甩锅不验收,直接上验证,就是这德行!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-15 11:56:23 | 显示全部楼层
边框泄漏了,密封不严导致的。采取措施是在边框周围打胶

点评

打胶不合适吧,检查一下液封条(其实是固态的,果冻状,专业名字叫啥忘记了,意会)。  详情 回复 发表于 2019-2-1 13:36
···没采取任何措施,由此安装,亲眼看见压条断了一截,安装人员直接放回原位安装········  详情 回复 发表于 2019-1-15 13:38
看着师傅安装,安装完就检测,后来跟他们说漏,他们把风量调了,再拧紧一点螺丝,合格区域扩大;但最边边区域还是不合格···  详情 回复 发表于 2019-1-15 13:36
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-4 15:18:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 青手药王 于 2019-3-4 15:27 编辑

几种可能
1、密封有问题,分为密封条老化和安装不当,其中压条式的能换密封条就换不行还是换高效,这种密封形式安装尽量要紧一点,液槽式可以尝试填充果冻胶(找供应商或者某宝都有的)或者直接清除老胶重新填充新胶,整体换胶请计算好采购果冻胶的用量,以免不足,液槽式的安装确保水平且不可过度紧固,液槽底部留有一定间隙,不可将液槽内的果冻胶彻底分割为两个部分,后期果冻胶的老化萎缩后会影响密封,风险较大
2、高效过滤器本身边框处有漏点,可以尝试在高效进风端边缘处打胶,这种方法成本低,好不好碰运气吧,成本高点直接换新的
3、其他相关位置有漏点,换了新的还是没有解决边框找不到漏点怎么办,先确定与高效有固定、衔接关系的框架静压箱表面干净,排除他们干扰结果,然后将框架焊口或静压箱橡胶底框拐角衔接处等疑似泄漏点统统打胶密封,晚上操作,第二天早上安装更换了密封的高效或新高效,开始检测
4、以上都干了还是结果不好,请仔细研究下检查设备是否正常,检查人员的每个步骤操作是否规范
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-15 11:46:40 | 显示全部楼层
安装多久了啊?如果安装时间不长,且属于大面积情况,应该是过滤器本身问题吧,采购的过滤器应该不是正规牌子,一般情况下,高效过滤器不会出现这样的情况,这时应该让厂家过来分析原因,看看是不是质量原因?

点评

这个可以有··  详情 回复 发表于 2019-1-15 13:38
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-15 11:49:31 | 显示全部楼层
1.先排除是不是检测设备的原因,是不是光度计被污染了。
2.如果设备没问题,赶快联系厂家排查。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-15 12:14:14 | 显示全部楼层
你们高效是不是安装得有问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-15 12:41:48 | 显示全部楼层
应该是边框没有拧紧,建议先将边框紧固下后再监测试试,如果仍然泄漏,有必要让厂家来现场检查

点评

啊哈,设备科淘宝的,厉害吧  详情 回复 发表于 2019-1-15 13:41
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-1-15 12:56:30 | 显示全部楼层
这还用问?高效过滤器该换了。

点评

关键是换了新的还是这样的结果······  详情 回复 发表于 2019-1-15 13:37
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-15 12:59:41 | 显示全部楼层
还是用光度计法好点,可以确定大体的泄露位置。
如果是新的高效,可能是你的边框没有拧紧,如果是老,看看,你房间是否失压了?

信息不多,有点难判断,你可以把信息说的详细点

点评

初步怀疑是房间洁净度本身不行,然后高效出风区域边缘存在乱流,导致该区域尘埃粒子报表···中心区域完全洁净风,所以合格  详情 回复 发表于 2019-1-15 13:40
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-15 13:05:37 | 显示全部楼层
还是液槽的保险?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-15 13:08:15 | 显示全部楼层
用液槽的吧,很大几率是密封不严。

点评

胶条那种,直接上螺丝拧紧········  详情 回复 发表于 2019-1-15 13:13
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-1-15 13:13:04 | 显示全部楼层
swylove1987 发表于 2019-1-15 13:08
用液槽的吧,很大几率是密封不严。

胶条那种,直接上螺丝拧紧········

点评

我的意思是建议用液槽的那种,如果用胶条那种实在不行打上密封胶吧  详情 回复 发表于 2019-1-15 13:15
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-15 13:15:12 | 显示全部楼层
jshilu4506 发表于 2019-1-15 13:13
胶条那种,直接上螺丝拧紧········

我的意思是建议用液槽的那种,如果用胶条那种实在不行打上密封胶吧
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-1-15 13:24:11 | 显示全部楼层
大概率是密封问题吧。高效没装好,而且估计也不是没装好,而是高效型号错误、高效本身质量问题,高效与预留口匹配问题等

点评

···不知道,设备科的人员不评价···  详情 回复 发表于 2019-1-15 13:36
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-1-15 13:36:24 | 显示全部楼层
东郊兽 发表于 2019-1-15 11:56
边框泄漏了,密封不严导致的。采取措施是在边框周围打胶

看着师傅安装,安装完就检测,后来跟他们说漏,他们把风量调了,再拧紧一点螺丝,合格区域扩大;但最边边区域还是不合格···

点评

是边框区域对接不严吧,你把尘埃粒子贴着高效扫,可以降低房间尘埃干燥。如果还是粒子增大那就是高效问题或者是边框密封不严导致。  发表于 2019-1-15 14:26
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-1-15 13:36:51 | 显示全部楼层
xu290606838 发表于 2019-1-15 13:24
大概率是密封问题吧。高效没装好,而且估计也不是没装好,而是高效型号错误、高效本身质量问题,高效与预留 ...

···不知道,设备科的人员不评价···

点评

甩锅不验收,直接上验证,就是这德行!  详情 回复 发表于 2019-1-15 13:44
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-1-15 13:37:20 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2019-1-15 12:56
这还用问?高效过滤器该换了。

关键是换了新的还是这样的结果······
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-1-15 13:38:26 | 显示全部楼层
东郊兽 发表于 2019-1-15 11:56
边框泄漏了,密封不严导致的。采取措施是在边框周围打胶

···没采取任何措施,由此安装,亲眼看见压条断了一截,安装人员直接放回原位安装········
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-1-15 13:38:46 | 显示全部楼层
blackmore512321 发表于 2019-1-15 11:46
安装多久了啊?如果安装时间不长,且属于大面积情况,应该是过滤器本身问题吧,采购的过滤器应该不是正规牌 ...

这个可以有··
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-1-15 13:40:25 | 显示全部楼层
Jackon 发表于 2019-1-15 12:59
还是用光度计法好点,可以确定大体的泄露位置。
如果是新的高效,可能是你的边框没有拧紧,如果是老,看看 ...

初步怀疑是房间洁净度本身不行,然后高效出风区域边缘存在乱流,导致该区域尘埃粒子报表···中心区域完全洁净风,所以合格

点评

瞎说,就是安装问题,而且风管很不干净。你们设备科的可以下岗了!  详情 回复 发表于 2019-1-15 13:45
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-1-15 13:41:07 | 显示全部楼层
枫桦树林 发表于 2019-1-15 12:41
应该是边框没有拧紧,建议先将边框紧固下后再监测试试,如果仍然泄漏,有必要让厂家来现场检查

啊哈,设备科淘宝的,厉害吧
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-13 15:14

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表