蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2738|回复: 7
收起左侧

[设施设备] 空调自净的回复率是如何计算的?

[复制链接]
发表于 2019-3-16 11:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
空调自净的回复率是如何计算的?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-3-18 13:20:31 | 显示全部楼层
看这里的要求--国标GB/T25915和ISO14644

5.5.11.自净时间测试
5.5.11.1.测试仪器:悬浮粒子计数器
5.5.11.2测试房间的选择:应根据评估结果来确认,主要通过房间重要性、换气次数、人员走动情况等情况选择测试房间。
5.5.11.3.验收标准
所有测试点的自净时间不大于2 0 min。
5.5.11.4.测试方法
5.5.11.4.1.关闭空气净化系统,制造污染环境,方法为用发烟器发烟至少2分钟以上,使洁净室被污染。
5.5.11.4.2将粒子计数器取样头放置于房间,距地面高度0.8~1. 2 m。用悬浮粒子计数器测出室内的悬浮粒子浓度(初始浓度)。
5.5.11.4.3开启空气净化系统,同时开启悬浮粒子计数器进行监测,粒子浓度达到静态标准最低限度值的时间即为该区域的自净时间(设备停止,禁止人员进入)。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-17 09:48:49 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-17 09:44:17 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2019-3-17 16:27:10 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-18 17:15:37 | 显示全部楼层

D级区往往达不到 发烟量需要通过 恢复率来推算
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-18 17:16:20 | 显示全部楼层
freda 发表于 2019-3-17 09:44
在蒲公英论坛,关于空调净化系统自净的讨论已有很多帖子
https://www.ouryao.com/thread-275307-1-1.html
...

多谢 我去学习下
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-8 10:42:01 | 显示全部楼层
感谢分享,学习学习
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 00:42

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表