妙手药王 发表于 2019-04-17 15:20 如果把问题改成B级洁净区呢?
王彦祖 发表于 2019-4-18 13:32 可以,有一个缓冲间,C级到普区,普区到C级,传进传出两个传递窗。
hqs0110 发表于 2019-4-17 09:54 这个肯定是可以的,我们公司就有,走廊是一般区,经过传递窗到另一端全是C级区,只要你的传递窗能够自净, ...