如何进行洁净区房间限进人数的验证?进行相应的悬浮粒子、微生物检测?各位还有更好的验证方法吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-10 16:11:33 | 显示全部楼层
搜贴吧,资料很全。还需要验证?
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-10 16:12:42 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-10 16:14:11 | 显示全部楼层
tigar 发表于 2019-7-10 16:11
搜贴吧,资料很全。还需要验证?

是啊,有地方已经提出需要限进人数的相关验证了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-10 18:39:07 | 显示全部楼层
根据你的人员体表面积,洁净级别,换气次数,可以计算的
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-10 19:49:49 | 显示全部楼层
没有什么具体的规定。为了完成生产流程必须进入的人员,都必须进入。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-11 08:36:56 | 显示全部楼层
楼上说得很清楚了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-11 09:05:00 | 显示全部楼层
小立 发表于 2019-7-10 18:39
根据你的人员体表面积,洁净级别,换气次数,可以计算的

计算是一回事,现在人家要的是限进人数的验证数据,所有才在头痛。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-11 12:45:08 | 显示全部楼层
小立 发表于 2019-7-10 18:39
根据你的人员体表面积,洁净级别,换气次数,可以计算的

每个人高矮胖瘦不一样吧?每次进去前要量一下身高三维?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 4 天前 | 显示全部楼层
首先人数是设计出来的,车间图纸出来后就要把这些要求提给空调系统的供应商。之后供应商会根据你给定的人数来算空调系统的新风量,回风量等
要做的只是对设计出来的人数进行确认,个人理解只需要在空调系统验证动态环境下测环境,需要进去的人按设计好的最大人数进去,模拟动态。粒子微生物都合格,就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×友情提示
1、无权下载附件会员可能原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里面收到的确认邮件即可; 2.作者设定权限的,提高用户组级别即可
2、对本站的任何疑问或合作需求,请联系微信tank066,关于怎样提高用户组/积分:https://www.ouryao.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
4、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章。
5、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2019-7-19 19:04 , Processed in 0.135927 second(s), 52 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2012 Comsenz Inc.

返回顶部