各位老师,下午好!我有个问题想向大家请教。
背景:1、98版GMP规定车间温度为18--26摄氏度,相对湿度为45--65%;
      2、2010版第42条对温湿度没有明确的规定。

现状:1、检查员基本上还是要求温湿度设置按98版GMP要求来规定;
      2、实际温度控制可以容易达到这个要求,湿度常出现低于或高于限度的情况,为什么不能自己根据实际的情况,收集数据,风险评估一下,扩宽范围?
      3、为什么45--65%湿度就没有要求评估,自己设个35--75%就必须要给官家一个说法呢?
      4、我公司生产外用制剂,在配料过程中会有水蒸气产生,虽有局部通风设施,但还是有波动,检查员又说短期的超标又没有关系,真让人难以适从。

请问:大家有什么好的经验,请赐教
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-11-1 16:07:49 | 显示全部楼层
看具体情况的吧,一般情况下都是18--26摄氏度,相对湿度为45--65%;比如一些特殊的工艺要求的可以根据实际情况的,至于评估,其实在你上产品的时候就要考虑了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-1 14:58:52 | 显示全部楼层
范围可以扩大   通过 风险评估   验证   可以的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-11-1 14:59:11 | 显示全部楼层
我是这么理解这个事的,18-26  45-65是洁净厂房的标准,不仅仅是你制药行业的标准,洁净厂房的标准,另外品种有特殊要求你自己评估一下,有数据证明这个温湿度是最适合你的产品的就没问题啊?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-1 15:00:34 | 显示全部楼层
可以根据产品特性定温湿度。
像压片 充填 一般都保持在30%左右
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-1 15:08:55 | 显示全部楼层
18-26  45-65是98版洁净厂房,人体舒适度制订的。新版GMP没要求,因为有易吸潮的产品。所以……后面的可以根据自己的产品评估,变更制订新的吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-1 15:17:52 | 显示全部楼层
通过存储验证,环境得满足生产工序需求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-1 15:21:21 | 显示全部楼层
湿度高了,易滋生微生物,低了人体不舒服,而且易产生静电导致不安全,还有就是除湿也需要耗能的(天然低湿除外)。现在GMP不提湿度要求,但是厂房设计规范上却是有的。
湿度范围应依据工艺条件制定(如青霉素类的湿度要求就是低湿,宜20%以下),一般高了不可以,有微生物污染风险,短时间的高湿也不足以引起微生物的滋生,往下设置只要人员不喊干,厂房不怕静电,应该是没关系的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-11-1 15:58:16 | 显示全部楼层
排除产品对环境的一些特殊要求,人是最大的污染源哦,环境不佳,操作人员心情稍微一波动,控制不了自己的肢体动作幅度,影响操作,释放更多的粒子细菌。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-1 16:25:13 | 显示全部楼层
对温湿度要求,主要根据人体舒适度设定,贵司功能间有短时间波动是可以的,只要通过风险评估制定相应措施,通过HVAC系统的运行和调节可以自动恢复,应该是没多大问题的;就是采用自动控制的空调系统,如在车间大清场时,也会存在湿度短时间超标问题,只要能在可控范围内及时恢复正常,检查员也不会怎么细究。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-1 16:49:04 | 显示全部楼层
不仅仅是洁净厂房的标签,药典中也有要求。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-11-1 19:32:11 | 显示全部楼层
有水蒸气的房间只要不会对其他房间区域产生影响是可以接受的。
平时注意随手关门,有水蒸气的房间安装直排。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-4 09:31:14 | 显示全部楼层
为什么2010版的GMP不再规定温湿度?是从实际情况出发的:目前越来越多的产品生产条件是不在这个范围内的,如果还硬性按老规定执行,有多少药品是不符合质量规定的?
检查员按老规定进行要求,这一点是不合理以及不合规的,这个检查员肯定没有研读2010版GMP,且对GMP的理解也没有与时俱进。
关键就看你怎么与检查员沟通了:既让检查员理解,又要给台阶下,确实有点难度。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。