蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5018|回复: 7
收起左侧

[生产制造] 日常环境监控中温湿度问题

[复制链接]
药徒
发表于 2020-2-14 14:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
3金币
  日常生产过程中,洁净区各功能间会悬挂温湿度表,每天2次记录温湿度,偶尔会出现,某一个房间湿度偏低,但设备工程部在线监测的总送、总回口温湿度均正常。这样生产人员要求工程部调节温湿度。工程部很苦恼,也在质疑房间内温湿度悬挂位置是否能够代表房间温度。需要因为这件事做个房间温湿度表摆放位置的验证,与工程在线监测温湿度比较么?不知道我说的明白不,现在偶尔就遇到这样的问题,生产报给QA,我们也在想怎么做合理。最能体现房间的温湿度情况

点评

这么说吧 你月入1k 属于贫困人员 但是社区统计的时候 该社区人均收入5k 你说是你准还是社区统计的准  发表于 2020-2-14 15:03
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-2-14 15:09:35 | 显示全部楼层
这压根就不是需要苦恼的问题,表如果没问题,就行了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-2-14 15:27:25 | 显示全部楼层
视温湿度对产品的影响 程度,如果对产品无影响,或影响很低,可放宽温温度控制范围
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2020-2-14 20:51:57 | 显示全部楼层
兴许 屋漏偏逢连夜雨,要是不影响睡觉就将就吧。要是影响睡觉那就看哪里漏了堵好就是。

你别理解字面意思,哈哈。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-14 21:53:23 | 显示全部楼层
根据功能间的用途和阶段来区别对待,比如工艺过程造成的局部或短时间的偏差经过评估无风险放宽范围即可。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-15 12:20:15 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题很简单,放几个小表,看里面小表的温湿度,不就可以了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-2-15 13:12:09 | 显示全部楼层
那你监测的温湿度位置也需要在回风位置,因为空调系统也是监测回风管的温湿度
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 20:22

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表