[设施设备] 初效中效压差几种无法解释的异常情形

[复制链接]
药徒
发表于 2020-3-26 16:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
5金币
各位大侠,关于初效中效压差几种无法解释的异常情形,咨询咨询。
1、开启风机,初效压差显示为零,中效压差显示正常。这是什么原因?ps:压差表经校准合格、风机运行正常。
2、开启风机,初效压差显示正常,中效压差显示为零。这是什么原因?ps:压差表经校准合格、风机运行正常。
3、开启风机,初效压差显示正常,将压差表连接口空调机柜内的那端用硅胶管连接(见附件1),另一端放在安装中效过滤器的端口中央(见附件2),中效压差表显示为80左右,这是什么原因?
以上问题,望大侠们帮忙解惑,谢谢。
我知道答案 本帖寻求最佳答案回答被采纳后将获得系统奖励2 金币 , 目前已有16人回答

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-26 16:29:40 | 显示全部楼层
1.2过滤器破了,3的图呢

点评

hhxx2018  过滤器都是新更换的。  详情 回复 发表于 2020-3-26 16:45
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-3-26 16:43:07 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-3-26 16:45:27 | 显示全部楼层
liuchaons 发表于 2020-3-26 16:29
1.2过滤器破了,3的图呢

过滤器都是新更换的。

点评

山顶洞人  太新,空气太干净  详情 回复 发表于 2020-3-26 16:54
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-26 16:52:40 | 显示全部楼层
上述三种情况是同一台空调,同一个时间段出现的问题?如果是,要检查下压差计的线路连接。

点评

hhxx2018  不是同一台,是两台空调机柜。连接压差计的线路是对的。  详情 回复 发表于 2020-3-27 08:28
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2020-3-26 16:54:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 山顶洞人 于 2020-3-26 16:55 编辑
hhxx2018 发表于 2020-3-26 16:45
过滤器都是新更换的。

太新,空气太干净。不对,你压差表装的有问题吧?搞个带征服显示的试试

点评

hhxx2018  我们检查过了压差表装的位置都是正确的。数显压差表,美国德威尔品牌Dwyer。  详情 回复 发表于 2020-3-27 08:33
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-26 17:07:51 | 显示全部楼层
你买的压差表太次了,灵敏度不高,突然开机,指针卡住了,反应不过来

点评

hhxx2018  我们的不是指针式的压差表,而是数显压差表,美国德威尔品牌Dwyer。  详情 回复 发表于 2020-3-27 08:34
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-3-27 08:28:54 | 显示全部楼层
王琳琳1 发表于 2020-3-26 16:52
上述三种情况是同一台空调,同一个时间段出现的问题?如果是,要检查下压差计的线路连接。

不是同一台,是两台空调机柜。连接压差计的线路是对的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-3-27 08:33:10 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2020-3-26 16:54
太新,空气太干净。不对,你压差表装的有问题吧?搞个带征服显示的试试

我们检查过了压差表装的位置都是正确的。数显压差表,美国德威尔品牌Dwyer。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-3-27 08:34:03 | 显示全部楼层
princez-z 发表于 2020-3-26 17:07
你买的压差表太次了,灵敏度不高,突然开机,指针卡住了,反应不过来

我们的不是指针式的压差表,而是数显压差表,美国德威尔品牌Dwyer。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-27 10:57:10 来自手机 | 显示全部楼层
不是同一台,是两台空调机柜。连接压差计的线路没问题
来自小程序
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-27 11:14:48 | 显示全部楼层
应该是表上的管子装错了吧!

点评

hhxx2018  管子没有装错。压差表正压位接进风口,负压位接出风口。  详情 回复 发表于 2020-3-27 12:57
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-3-27 12:57:01 | 显示全部楼层
王爽1234 发表于 2020-3-27 11:14
应该是表上的管子装错了吧!

管子没有装错。压差表正压位接进风口,负压位接出风口。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-27 15:25:13 | 显示全部楼层
如是电子的考虑监测的传感器故障,数值来回跑,1.检查接线松动或者氧化。2,直流传感器容易被交流干扰。3.变送器或传感器故障。

点评

hhxx2018  谢谢,谢谢。刚才我们去检查了。 1、接线没有松动,也没有氧化。 2、直流传感器容易被交流干扰,但是显示器上的数据还比较稳定,变化在3到5Pa之间变动,这个数值是可以接受的。 3、变送器没有故障,我们后来把送  详情 回复 发表于 2020-3-27 15:45
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-3-27 15:45:56 | 显示全部楼层
王爽1234 发表于 2020-3-27 15:25
如是电子的考虑监测的传感器故障,数值来回跑,1.检查接线松动或者氧化。2,直流传感器容易被交流干扰。3. ...

谢谢,谢谢。刚才我们去检查了。
1、接线没有松动,也没有氧化。
2、直流传感器容易被交流干扰,但是显示器上的数据还比较稳定,变化在3到5Pa之间变动,这个数值是可以接受的。
3、变送器没有故障,我们后来把送风口的滤网撤除,就有压力显示,不过数值很小。
我可能没有把问题表述清楚。
回复

使用道具 举报

发表于 昨天 10:20 | 显示全部楼层
1、管子装错或没堵另外一个口子2、压差计本身问题

点评

hhxx2018  1、管子没有装错。压差表正压位接进风口,负压位接出风口。 2、压差表是数显压差表,美国德威尔品牌Dwyer。校准合格的。  详情 回复 发表于 昨天 10:56
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 昨天 10:56 | 显示全部楼层
狼行天下1 发表于 2020-4-3 10:20
1、管子装错或没堵另外一个口子2、压差计本身问题

1、管子没有装错。压差表正压位接进风口,负压位接出风口。
2、压差表是数显压差表,美国德威尔品牌Dwyer。校准合格的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×友情提示
1、无权下载附件会员可能原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里面收到的确认邮件即可; 2.作者设定权限的,提高用户组级别即可
2、对本站的任何疑问或合作需求,请联系微信tank066,关于怎样提高用户组/积分:https://www.ouryao.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
4、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章。
5、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2020-4-4 07:13 , Processed in 0.093264 second(s), 118 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2012 Comsenz Inc.

返回顶部