好像看见过相关资料,说绝对压差过大不好,到底多少为合适呢?我们的个别与一般区相邻房间,绝对压差都达到近70Pa了,有什么问题吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-6 09:15:40 | 显示全部楼层
能源耗费
对洁净区密封影响

回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-10-6 09:20:48 | 显示全部楼层
绝对压差太大,是考验装修材料强度和洁净区密封性的挑战。
我们DCBA逐级更衣的设计,B级最高设计压差65,实际80还多,基本没发现有什么问题。
因为逐级压差梯度递增的要求,如果中间没有负压缓冲间,层层递增,没办法。


回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-10-6 09:27:33 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-10-6 09:20
绝对压差太大,是考验装修材料强度和洁净区密封性的挑战。
我们DCBA逐级更衣的设计,B级最高设计压差65,实 ...

问题不是很大,我们80也在运行。
注意密封性检查就好了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-6 11:43:24 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-10-6 09:20
绝对压差太大,是考验装修材料强度和洁净区密封性的挑战。
我们DCBA逐级更衣的设计,B级最高设计压差65,实 ...

学习一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-6 12:02:50 | 显示全部楼层
学习     
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-10-6 12:10:52 | 显示全部楼层
是否可以改为相当压差?

点评

一样存在绝对压差的  详情 回复 发表于 2012-10-7 10:33
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-6 14:04:53 | 显示全部楼层
guoda               
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2012-10-7 07:40:54 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-10-6 09:20
绝对压差太大,是考验装修材料强度和洁净区密封性的挑战。
我们DCBA逐级更衣的设计,B级最高设计压差65,实 ...

能耗很大吧,我们控制在十几就差不多了!口服固体,有时候还达不到!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-7 08:39:50 | 显示全部楼层
浪费能源。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-10-7 10:31:44 | 显示全部楼层
binlu521 发表于 2012-10-7 07:40
能耗很大吧,我们控制在十几就差不多了!口服固体,有时候还达不到!

你只有一个级别,十几就够了。
能耗和压差不成正比。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-10-7 10:32:23 | 显示全部楼层
qiujian6666 发表于 2012-10-7 08:39
浪费能源。

能耗和压差会成正比吗?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-10-7 10:33:05 | 显示全部楼层
胜利者 发表于 2012-10-6 12:10
是否可以改为相当压差?

一样存在绝对压差的
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-10-7 10:37:07 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-10-6 09:27
问题不是很大,我们80也在运行。
注意密封性检查就好了。

对厂房密封性是一个考验。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-8 07:54:26 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-10-7 10:32
能耗和压差会成正比吗?

压差大的话,要保持高压差就需要大功率风机,难道能耗不会大吗?压差大的话,不会是简单调整一下风量就能达到的。我一直这样理解,如有错误,请详细说明,指正,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-8 08:05:37 | 显示全部楼层
binlu521 发表于 2012-10-7 07:40
能耗很大吧,我们控制在十几就差不多了!口服固体,有时候还达不到!

十几个是不是太小了啊。就是一个级别怎么也得上20以上啊。比如称量间,要求大于外界10个压差,加上缓冲间(一般是-5以上),还有二更进入洁区的气闸间(气锁间)一般也是大于5个以上,那么对于 气闸间来说,那个绝对压差怎么也得上20了。但是对于走廊来说,那是只有10几个。我公司都控制在30-50之间的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-8 08:24:45 | 显示全部楼层
压差增加大,相应的提高了风机的频率,风机频率增加,耗电量也会增加,另外为保证高的压差,在选用风机时就要考虑大功率的风机。个人认为压差符合要求即可,没必要一味的追求高压差及压差梯度。要减排降耗。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-10-8 10:13:15 | 显示全部楼层
qiujian6666 发表于 2012-10-8 07:54
压差大的话,要保持高压差就需要大功率风机,难道能耗不会大吗?压差大的话,不会是简单调整一下风量就能 ...

小功率、高余压的风机也可以,同样风量下,风压越大,功率会略大一些,但是这和房间压差是两个概念。
保持相对压差的条件是两个房间之间密封性,还有回风大小,如果绝对密封,压差都在数百到上千帕。
只要送风大于(回风+漏风),压差就会非常大。



回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-10-8 10:14:15 | 显示全部楼层
xsj63534082 发表于 2012-10-8 08:05
十几个是不是太小了啊。就是一个级别怎么也得上20以上啊。比如称量间,要求大于外界10个压差,加上缓冲间 ...

应该20左右
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-9 07:54:52 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-10-8 10:13
小功率、高余压的风机也可以,同样风量下,风压越大,功率会略大一些,但是这和房间压差是两个概念。
保 ...

明白这种意思了,谢谢指点。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-7 02:18

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表