蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2863|回复: 14
收起左侧

[空调系统] 车间空调长时间停机,重新恢复需要对车间进行熏蒸吗?

[复制链接]
药徒
发表于 2021-1-25 17:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 WADE1 于 2021-1-25 17:31 编辑

车间空调长时间停机,重新恢复需要对车间进行熏蒸吗?我们是最终灭菌产品
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-1-25 17:39:01 | 显示全部楼层
WADE1 发表于 2021-1-25 17:24
这个是不是也可以分,冬季和夏季,夏季湿度比较高,利于微生物滋生就熏蒸,冬季相对干燥,微生物就不容易 ...

可以的,你先可以试着恢复一下环境,测试一下看看。也可以检查一下有无霉斑什么的,如果平时保持的比较干燥,问题不大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-25 17:15:04 | 显示全部楼层
熏蒸,彻底清洁消毒,然后做环境监测
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-1-25 17:16:53 | 显示全部楼层
枫桦树林 发表于 2021-1-25 17:15
熏蒸,彻底清洁消毒,然后做环境监测

不熏蒸,就清洁消毒,然后环境监测可以吗

点评

最好熏蒸吧,空调长时间停机,房间微生物限度可能超过消毒剂杀菌效力了。不熏蒸只消毒,估计环境监测结果也不会太好  详情 回复 发表于 2021-1-25 17:19
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-25 17:19:28 | 显示全部楼层
WADE1 发表于 2021-1-25 17:16
不熏蒸,就清洁消毒,然后环境监测可以吗

最好熏蒸吧,空调长时间停机,房间微生物限度可能超过消毒剂杀菌效力了。不熏蒸只消毒,估计环境监测结果也不会太好
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-1-25 17:24:25 | 显示全部楼层
枫桦树林 发表于 2021-1-25 17:19
最好熏蒸吧,空调长时间停机,房间微生物限度可能超过消毒剂杀菌效力了。不熏蒸只消毒,估计环境监测结果 ...

这个是不是也可以分,冬季和夏季,夏季湿度比较高,利于微生物滋生就熏蒸,冬季相对干燥,微生物就不容易滋生,只消毒就可以

点评

可以的,你先可以试着恢复一下环境,测试一下看看。也可以检查一下有无霉斑什么的,如果平时保持的比较干燥,问题不大  详情 回复 发表于 2021-1-25 17:39
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-1-25 17:28:14 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-1-25 17:30:55 | 显示全部楼层

能说明下原因,哪方面的风险比较大,我们是最终灭菌产品
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-1-25 19:35:09 | 显示全部楼层
你可以连续搞个三天卫生清洁和消毒,每天晚上臭氧消毒时间稍长一些,然后做个静态环境监测和设备表面擦拭,应该没什么大问题
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-1-26 08:21:37 | 显示全部楼层
看你停机阶段如何维护环境的,比如每周开启2小时换气,每周清洁一次。还是一直停什么都没有做。停多久,什么季节。这个需要自己根据实际情形评估,最好是全面熏蒸一次。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-26 08:47:07 | 显示全部楼层
做药的,正常思维就是提级管理,能熏蒸,有条件熏蒸,为什么不呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-26 08:50:29 | 显示全部楼层
从严管理,要不然你还在这揪着到底什么时候消毒什么时候不消毒
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-1-26 10:53:35 | 显示全部楼层
CCY1 发表于 2021-1-26 08:47
做药的,正常思维就是提级管理,能熏蒸,有条件熏蒸,为什么不呢?

因为是停机的次数比较多,如果每次停机都要熏蒸的话,对设备表面造成的风险也比较高,我觉得,从严管理是没错的,那我认为也应该在一定的风险评估的基础上,盲目的从严,我不认为是好思路。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-26 10:59:04 | 显示全部楼层
WADE1 发表于 2021-1-26 10:53
因为是停机的次数比较多,如果每次停机都要熏蒸的话,对设备表面造成的风险也比较高,我觉得,从严管理是 ...

那就进行充分的风险评估和验证,有数据支持也行。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-1-26 11:00:35 | 显示全部楼层
你的~怡宝 发表于 2021-1-26 08:50
从严管理,要不然你还在这揪着到底什么时候消毒什么时候不消毒

从严管理是比较好,但是生产就质疑每次熏蒸对设备的内外表面造成的腐蚀的风险,对设备造成的风险也很大,每次重新开启前清洁消毒这是一定的,是否熏蒸是不是应该建立风险评估的基础上。我们的产品是最终灭菌产品,要求熏蒸的风险在哪里。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-3-28 23:17

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表