各位老师,下午好!有个情况想请大家分析一下,给点建议。
目前:
         1、D级洁净区生产运行时,上午、下午对洁净区各房间的压差及温湿度各记录一次,这个是例行检查;

         2、使用称量间称量物料前,还要确认房间的压差温湿度是否在合格范围内,只是看一下,没有记录,这个是操作前的环控状态检查。

精益管理培训时老师问:
        1、上下午两次确认环控参数,为何称量作业前还要确认,是对运行状态的例行确认没有信心吗?是否投料前、灌装前都要有这个动作?(目前没有),这个动作是否是浪费?

        2、称量操作前的环控确认没有记录数据,能保证是否执行吗?

建议:
       1、称量前不再确认压差及温湿度;

       2、或者,在称量记录中体现数据;

       3、又或者,在例行检查的温湿度压差记录中记录该次操作前的环控数据。

以上,请大家给出自己的见解,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-27 16:53:50 | 显示全部楼层
老师的建议很中肯。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-27 16:58:13 | 显示全部楼层
直接生产前后记录一次就可以
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-4-27 17:14:16 来自手机 | 显示全部楼层
采纳第二点建议,修改批记录
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-27 21:00:10 | 显示全部楼层
第二点比较实际
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-4-28 07:08:59 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-28 09:35:17 | 显示全部楼层
如果是刚建立的车间,我觉得可以调高记录频率,没必要再进行投料前检查。记录一个月后,温湿度数据没有问题,后期可以改为一天两次,不需要投料进行确认,也不需要批记录体现。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-28 09:36:45 | 显示全部楼层
其实空调验证结束后,不应该存在温湿度的记录问题,你这是对自己洁净区环境和空调系统的不自信呀,哈哈
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-9 16:27

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表