蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2428|回复: 18
收起左侧

[质量控制QC] QC实验室电梯问题

[复制链接]
药徒
发表于 2021-8-2 10:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
新修的车间,QC设计在3楼,生产区设计在2楼,设计有一个参观电梯,参观人员可乘坐该电梯上到二楼更衣后,进入生产区。因QC人员在三楼,平时QC物资以及QC人员计划从这个参观电梯这里进出3楼QC实验区,进出的物资包括QC检验用物资,实验室废弃物,取水用的器具,生产送样等,总之就是要到QC实验室的东西,都考虑从这个参观电梯上下。生产用的物料这些从另外的生产用电梯进入生产区。
各位老师看一下,这样的设计会不会有合规性的风险?会不会被提出挑战?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-2 10:58:02 | 显示全部楼层
没问题。。。。。。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-2 10:59:04 | 显示全部楼层
药监部门没问题,安全部门有的问题,实验室、办公室不能和生产区同一栋楼

点评

你那是大厂。。。小厂,全公司所有部门都在一层,很常见  详情 回复 发表于 2021-8-2 17:40
不能一栋楼??? 我见过很多都是一栋楼,只需要严格分开有物理措施避免未授权的人进入控制区即可  详情 回复 发表于 2021-8-2 11:07
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-2 11:07:40 | 显示全部楼层
孤独的漫游 发表于 2021-8-2 10:59
药监部门没问题,安全部门有的问题,实验室、办公室不能和生产区同一栋楼

不能一栋楼???
我见过很多都是一栋楼,只需要严格分开有物理措施避免未授权的人进入控制区即可

点评

你们自己评估了。也许你们那边安全部门认可呢。  详情 回复 发表于 2021-8-2 11:24
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-2 11:13:35 | 显示全部楼层
可以在办公楼,但是要和生厂区分开啊!

点评

谢谢你的回复。 分开是什么意思?不同的建筑才算分开? 不同的楼层也是分开的呀。  详情 回复 发表于 2021-8-2 16:28
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-2 11:24:24 | 显示全部楼层
珈蓝 发表于 2021-8-2 11:07
不能一栋楼???
我见过很多都是一栋楼,只需要严格分开有物理措施避免未授权的人进入控制区即可

你们自己评估了。也许你们那边安全部门认可呢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-2 12:06:56 | 显示全部楼层
我们车间更扯,车间在一楼,不用电梯,但是电梯就在车间,地面都被楼上的板车拉花了,唉
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-2 13:12:05 | 显示全部楼层
GMP 室验室人物流交叉污染问题。

点评

谢谢您的回复,可以稍微具体一点点吗? 人物分开肯定是最最好的,难道QC实验区也一定要修2个电梯吗? 如果只有一个电梯,QC人物共用,具体的风险点在哪儿呢?  详情 回复 发表于 2021-8-2 16:30
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-2 13:30:45 | 显示全部楼层
人流通道和物流通道建议分开,生产和检验在一栋楼里需要好好评估下污染风险

点评

谢谢回复,污染的风险怎么考虑,可否简单举个例子说明一下?  详情 回复 发表于 2021-8-2 16:33
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-2 16:28:08 | 显示全部楼层
小新1234 发表于 2021-8-2 11:13
可以在办公楼,但是要和生厂区分开啊!

谢谢你的回复。
分开是什么意思?不同的建筑才算分开?
不同的楼层也是分开的呀。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-2 16:30:51 | 显示全部楼层
大草原制药人 发表于 2021-8-2 13:12
GMP 室验室人物流交叉污染问题。

谢谢您的回复,可以稍微具体一点点吗?
人物分开肯定是最最好的,难道QC实验区也一定要修2个电梯吗?
如果只有一个电梯,QC人物共用,具体的风险点在哪儿呢?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-2 16:33:22 | 显示全部楼层
紫皓晓 发表于 2021-8-2 13:30
人流通道和物流通道建议分开,生产和检验在一栋楼里需要好好评估下污染风险

谢谢回复,污染的风险怎么考虑,可否简单举个例子说明一下?

点评

主要是废水、废液、废气排放,排风、进风系统、空调系统,确保楼上楼下不会存在交叉污染,毕竟距离太近了。  详情 回复 发表于 2021-8-2 16:42
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-2 16:33:48 | 显示全部楼层
QC是生产区的一部分;严格的设计就是两部电梯;一部物流;一部人流且尽量远离。

点评

分开肯定是没有问题,现在是人物共用一个电梯,也不太理解所谓的交叉污染风险在哪里?  详情 回复 发表于 2021-8-2 16:42
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-2 16:42:31 | 显示全部楼层
20100701 发表于 2021-8-2 16:33
谢谢回复,污染的风险怎么考虑,可否简单举个例子说明一下?

主要是废水、废液、废气排放,排风、进风系统、空调系统,确保楼上楼下不会存在交叉污染,毕竟距离太近了。

点评

谢谢回复,空调的进排风可能是一个考虑的点,不过按楼层来说层高那么高,只要不是两个风口是挨着的应该都没问题吧! 其实我主要还是想问的进出QC实验室,只用一个电梯,即人物共用一个电梯,有什么风险?  详情 回复 发表于 2021-8-2 16:49
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-2 16:42:39 | 显示全部楼层
大草原制药人 发表于 2021-8-2 16:33
QC是生产区的一部分;严格的设计就是两部电梯;一部物流;一部人流且尽量远离。

分开肯定是没有问题,现在是人物共用一个电梯,也不太理解所谓的交叉污染风险在哪里?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-2 16:46:53 | 显示全部楼层
那你们车间也一样是人和物就一个通道吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-2 16:49:33 | 显示全部楼层
紫皓晓 发表于 2021-8-2 16:42
主要是废水、废液、废气排放,排风、进风系统、空调系统,确保楼上楼下不会存在交叉污染,毕竟距离太近了 ...

谢谢回复,空调的进排风可能是一个考虑的点,不过按楼层来说层高那么高,只要不是两个风口是挨着的应该都没问题吧!
其实我主要还是想问的进出QC实验室,只用一个电梯,即人物共用一个电梯,有什么风险?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-2 17:40:43 来自手机 | 显示全部楼层
孤独的漫游 发表于 2021-08-02 10:59
药监部门没问题,安全部门有的问题,实验室、办公室不能和生产区同一栋楼

你那是大厂。。。小厂,全公司所有部门都在一层,很常见
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-8-2 20:35:21 | 显示全部楼层
建筑设计要考虑的很多,具体的也不清楚,但是感觉不太合适,我考虑到的是你的参观电梯久了估计会不好看
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-8 11:49

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。