蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2615|回复: 9
收起左侧

[确认&验证] 请教,关于臭氧消毒后的排残时间

[复制链接]
药徒
发表于 2021-10-19 09:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
1-臭氧消毒排残时间,即消毒结束后,到洁净区臭氧浓度打到国家要求的0.1ppm安全浓度所需要的时间。请问这个时间跨度是多少尼?1个小时内,还是多少?
2-我公司D级区臭氧消毒,从开始40分达到10ppm维持时间80分钟,一个小时排风时间,只能降到0.3ppm,请问各位老师,这个结果可以吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-10-19 10:00:52 | 显示全部楼层

请问,臭氧消毒后的排残时间?

发表于 2021-10-19 10:07:40 | 显示全部楼层
我觉得吧,臭氧消毒一般找下班后没人的时间进行,消毒程序结束后,到人员进入洁净区,应该还有一段时间,消毒程序到0.3结束,空调转入生产模式,到人员进入前,监测一下浓度,如果符合要求就可以
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-19 10:16:15 | 显示全部楼层
这个是员工健康和安全相关,应该和EHS部门确定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-19 10:25:09 | 显示全部楼层
0.3ppm太高了。人的鼻子很灵敏的,0.3ppm空气中有很大的味道。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-10-19 10:26:08 | 显示全部楼层
这时间跨度不是应该做验证得来吗?臭氧消毒结束后就持续监测室内臭氧浓度,啥时臭氧浓度低于0.1ppm,那就定多少时间。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-19 10:34:07 | 显示全部楼层
排残时间应该验证得来吧!排残时间过长,或许可以从空调系统入手
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-19 13:57:02 | 显示全部楼层
都是通过浓度监测验证完定下来的操作流程,拍脑门肯定不一定降到0.1ppm,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-1 16:06:19 | 显示全部楼层
一般臭氧不是经常实施的,我们一般安排提前一天做,第二天早上基本上检测不到,如果有问题,要暖通设计肯定有问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-17 11:51:08 | 显示全部楼层
我们臭氧一般都是当天没有生产,到次日生产之间有10来个小时的时间差,通完臭氧都不进行换气,自然分解。次日人员上班也没有异味
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-9 04:34

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表