液槽密封式高效过滤器检漏发现有泄漏时采用轻微松紧固定锁的方式可以让高效不漏,检漏仪检测合格。但是这种方式可靠吗,可以保持多久?

点评

之前可能是拧的太紧了,液槽密封的刀口切到底了,破坏了果冻胶的密封作用。稍微放松一下就恢复了果冻胶的密封效果,这样的做法是可以大的。但对于安装很长时间后的高效是没有用的,因为这个时候果冻胶固化了。  发表于 2021-10-27 13:41
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-27 09:24:00 | 显示全部楼层
可以的,安装时可能没拧紧或者没卡液槽中心就会有这种现象
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-27 09:17:18 | 显示全部楼层
个人认为是可以的,拧紧之后不漏说明之前拧的太松了,现在拧紧不漏就行了,一块高效很贵的,我们都是实在没有办法补救了才换高效,如果公司有钱就另当别论
回复

使用道具 举报

发表于 2021-10-27 09:30:49 | 显示全部楼层
可以的,我这都是能不换就不换,实在不能用才换的。而且高效刚装上去时测试漏不漏时也是先拧固定锁的,拧了不管用才换高效的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-27 09:39:12 | 显示全部楼层
是可以的,空调日常的运行震动可能会使螺丝松动,只要检漏合格就行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-27 09:51:13 | 显示全部楼层
可以,拧好以后检测合格就没有问题
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2021-10-27 09:58:52 | 显示全部楼层
你这个情况是边框漏,高效本身没漏,肯定是没问题的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-10-27 10:14:12 | 显示全部楼层
靠拧紧的方式可以维持多久?每半年的高效检漏都会有高效检漏不合格然后拧紧后又可以合格。但是不知道会是什么原因导致他松了,也不知道他什么时候就漏了。

点评

你是不是不明白高效过滤器的安装原理,你说的意思是什么呢?你表述的根本就不清楚,为什么不合格又合格呢?那是什么原因呢?如果是高效过滤器滤芯或者是内边框泄露,那毫无疑问要更换过滤器,你说的拧紧固定锁是指过  详情 回复 发表于 2021-10-27 11:03
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-27 10:31:35 | 显示全部楼层
是不是频繁停机或者其他原因导致螺丝震动,最好查清一下,可以多加个螺母试试
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-27 10:36:10 | 显示全部楼层
Sanky 发表于 2021-10-27 10:14
靠拧紧的方式可以维持多久?每半年的高效检漏都会有高效检漏不合格然后拧紧后又可以合格。但是不知道会是什 ...

震动了吧。导致螺丝松了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-10-27 11:03:39 | 显示全部楼层
Sanky 发表于 2021-10-27 10:14
靠拧紧的方式可以维持多久?每半年的高效检漏都会有高效检漏不合格然后拧紧后又可以合格。但是不知道会是什 ...

你是不是不明白高效过滤器的安装原理,你说的意思是什么呢?你表述的根本就不清楚,为什么不合格又合格呢?那是什么原因呢?如果是高效过滤器滤芯或者是内边框泄露,那毫无疑问要更换过滤器,你说的拧紧固定锁是指过滤器四周的固定螺丝或者螺栓,高效过滤器箱体为什么可以和过滤器严丝合缝安装,安装为什么不泄露,你有没有想过,过滤器上端四周的液浴槽你看过没有,里面有果冻胶。靠这个和箱体的刀口进行插入式安装,如果插入不到位,外边框就会泄露,本来就是通过调节螺丝来使外边框不泄露。什么原因导致螺丝松弛,这个原因太多,这个本来不能拧太紧,否则果冻胶会出问题,如果振动太强,就会松动,你应该问问你们的维修人员,他们是在顶板上行走的时候怎么做的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-10-27 11:47:37 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2021-10-27 11:03
你是不是不明白高效过滤器的安装原理,你说的意思是什么呢?你表述的根本就不清楚,为什么不合格又合格呢 ...

这种边框漏的,通过松紧螺丝不能合格的话,都换果冻胶了。夹层的活动只有正常的调压差风量。我是想了解下这么松紧螺丝的处理风险大不大。毕竟松紧螺丝半年后再检测又是不合格了。

点评

调整螺丝是正常的处理方法,没有任何风险。外边框泄漏就是通过这个调节来实现不漏的,如果怎么调都不行,那就要换过滤器或者箱体有问题了。半年后检测又不合格,就是被震松了,你怎么知道夹层活动只有调风量?你一直  详情 回复 发表于 2021-10-27 17:28
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-10-27 17:28:37 | 显示全部楼层
Sanky 发表于 2021-10-27 11:47
这种边框漏的,通过松紧螺丝不能合格的话,都换果冻胶了。夹层的活动只有正常的调压差风量。我是想了解下 ...

调整螺丝是正常的处理方法,没有任何风险。外边框泄漏就是通过这个调节来实现不漏的,如果怎么调都不行,那就要换过滤器或者箱体有问题了。半年后检测又不合格,就是被震松了,你怎么知道夹层活动只有调风量?你一直在夹层看着他们作业?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-1-9 09:35

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表