蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1132|回复: 7
收起左侧

[空调系统] 悬浮粒子 A级采样流量

[复制链接]
药徒
发表于 2022-7-1 17:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位蒲友, 我最近要做个A级洁净区监测,尘埃粒子计数器是苏信 50L的流量,A级要1000L,我要做的话是不是要一个点测20分钟啊,换算的话,有法规支持这样做吗? 回帖有奖。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-7-1 17:42:10 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

规定是取样量1000L,取够就行,比如用28.3L的要取半个多小时,用100L的取10min
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-7-1 17:43:12 | 显示全部楼层
算的一点没错啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-1 20:20:11 来自手机 | 显示全部楼层
没错,是这样的,A级和B级尽量采用大流量的计数器,要不然太费时间了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-1 20:41:06 | 显示全部楼层
目前趋势5μm粒子对于A级来说意义不是很大     但是还得满足目前法规要求  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-2 09:47:56 | 显示全部楼层
日常监测还是确认级别?
回复

使用道具 举报

发表于 2022-7-19 14:34:02 | 显示全部楼层
小兵 发表于 2022-7-1 20:41
目前趋势5μm粒子对于A级来说意义不是很大     但是还得满足目前法规要求

如果房间不是单向流呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-19 17:13:21 | 显示全部楼层
GMP 无菌附录  有描述