[偏差管理] 压差调整会影响风量导致高效因风量过大被冲破吗

[复制链接]
药徒
发表于 2022-9-19 13:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位蒲友,大家好!洁净区某房间压差达不到标准,设备人员调整后压差符合标准,但有一个高效的风速声音变得特别大,且经过悬浮粒子测试,发现此高效测漏比较严重,设备人员解释调整压差与风量变大导致冲破高效没有关系,请了解此方面的蒲友帮忙解答,谢谢。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-9-19 13:11:32 | 显示全部楼层
送风阀开大了?把高效冲破了。好解释。。。高效可能真的是纸糊的。
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-9-19 13:15:15 | 显示全部楼层
不至于吧  没遇到过  看看大家怎么说
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-19 13:22:52 | 显示全部楼层
确实没有遇到过调完侧边漏,能把高效吹破,不容易,你要不检查检查高效安装?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2022-9-19 13:27:22 | 显示全部楼层
只要做一下测试,直接测一下高效上下压差,再查看一下高效的说明书,应该有耐受压力的测试,就能确认这个可能性,我个人是认为可能性是极低的。。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-9-19 13:40:24 | 显示全部楼层
可能没装好,,,,
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-9-19 13:45:18 | 显示全部楼层
你们高效啥样式的。
有可能
回复

使用道具 举报

发表于 2022-9-19 13:45:28 | 显示全部楼层
高效因风量过大吹破一般不太可能,发生侧漏,还有声音,看看会不会是空调安装的密封性不好,静压箱和高效的密封不好?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-9-19 14:07:21 | 显示全部楼层
只能说因为调大送风而暴露出了你高效的问题。侧漏是边框漏?冲破高效是面板被冲破,不是一个概念
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-9-19 15:19:36 | 显示全部楼层
你们机修是想说,他只调了回排风的阀门,没动送风阀,送风量没得变,不会吹怀高效。但是应为排风加大,造成房间压力与高效上段压力差距,再加上高效堵塞,也还会损坏高效过滤器的,只是这种情况发生的概率小。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-19 17:14:31 | 显示全部楼层
hetaoren 发表于 2022-9-19 15:19
你们机修是想说,他只调了回排风的阀门,没动送风阀,送风量没得变,不会吹怀高效。但是应为排风加大,造成 ...

高校过滤器会做类似抗压力时间的测试吗?没关注过高效的COA,像洁净区压差梯度设计过大是不是也会影响高校的寿命。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-14 00:24

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表