[确认&验证] 冷库验证

[复制链接]
宗师
发表于 2022-10-12 19:18:27 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-10-12 19:20:46 来自手机 | 显示全部楼层

第一个问题,你们的冷库
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-10-12 19:29:57 来自手机 | 显示全部楼层
第一个问题你们的冷库,不应当制冷设备和在线监测的探头是连锁的么,然后温度到一定程度就风机常开了啊!
第二个,放门口就行了啊,没必要放物料。
现在不都有缓冲间么,不会那么快就超了阿。
我实际做的时候,用有线探头做的,直接可以读数。但是开门之后风机长启动了,温度也不降。一个小时它也没超。我也懒得再等了。就一个小时了。然后断电但是风机不能启动了。开门断电首次做就可以了吧,不用再确认还做它。你存着物料超温了不好说,再说了现在都有报警器,断电超温不就报警了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-10-12 20:18:29 | 显示全部楼层
余默 发表于 2022-10-12 19:29
第一个问题你们的冷库,不应当制冷设备和在线监测的探头是连锁的么,然后温度到一定程度就风机常开了啊!
...

为你鼓掌!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-10-12 21:32:31 | 显示全部楼层
余默 发表于 2022-10-12 19:29
第一个问题你们的冷库,不应当制冷设备和在线监测的探头是连锁的么,然后温度到一定程度就风机常开了啊!
...

一言难尽。

点评

请多言  详情 回复 发表于 2022-10-12 22:10
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-10-12 22:10:22 来自手机 | 显示全部楼层
zsx1 发表于 2022-10-12 21:32
一言难尽。

请多言
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-12 22:47:00 | 显示全部楼层
冷库验证操作要点
1、温度分布测试的布点原则:
1.1、在仓库内⼀次性同步布点,确保各测点采集数据的同步、有效;
1.2、每个库房中均匀性布点数量不应少于9个,仓间各⾓及中⼼位置均应布置测点,每两个测点的⽔平间距不应⼤于5
1.2、每个库房中均匀性布点数量不应少于9个,仓间各⾓及中⼼位置均应布置测点,每两个测点的⽔平间距不应⼤于5⽶,垂直间距不应超过2⽶;
1.3、库房每个作业出⼊⼝及风机出风⼝区域⾄少布置5个测点,库房中每组货架或建筑结构的风向死⾓位置⾄少应布置3个测点。
1.4、特殊区域应布设温度监测点,包括空调回风位置、温度传感器安装位置、门、窗、灯等位置;
1.5、温度监测点均应布设在货位上或货物可能存放的位置;
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-10-13 12:17:47 | 显示全部楼层
1、开门测试是要挑战最差情况,所以在停机的时候测为好;
2、开门测试既要考虑环境的温度,也是要掌握物料的实际温度;
3、这个测试的目的是为你提供以后开门持续时间的依据;
4、如果你能够做出从门外部附近到靠门最近物料间的温度梯度情况是最好的;
5、如果你的冷库风机是设计的间隙运行,在开门的时候也需要记录一下它是否会启动......
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-13 13:12:44 | 显示全部楼层
zsx1 发表于 2022-10-11 15:45
QA的意思是门口2点位是温度超限了,但多长时间对物料有影响。QA要这个数据,用这个来判断最长开门时间来 ...

你可以问一下你们的QA最差条件他知不知道是什么意思,你们的QA觉得这样做出来数据合理吗?那冷库是不是固定物料放置位置,状态,数量,不然你们这些参数不一样也影响了啊。你们的QA就只会找茬不想可行性真厉害
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-4-18 04:48

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表