蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 阿对对对
收起左侧

[质量保证QA] 关于洁净区阀门3D问题

  [复制链接]
药师
发表于 2023-1-21 11:59:24 来自手机 | 显示全部楼层
余默 发表于 2023-1-9 11:31
ISO一个协会。当真干嘛
3d,6d,2d都可以。

余老师给俺扫个盲:啥叫管道3D
不懂

点评

关于管道死角/盲管的定义和要求,不同法规和指南有不同的要求,这些要求如下: 1、1976 CFR 212规范为6D,指主管道中心到支管阀门中心的距离应小于支管直径的6倍。 2、1993 美国高纯水检查指南为6D,指主管道中心  详情 回复 发表于 2023-2-3 08:18
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-24 14:27:21 | 显示全部楼层
目测,刚刚不到3D。主管路到隔膜阀中间位置,不是隔膜阀最右端
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-24 14:33:33 | 显示全部楼层
abcd8848 发表于 2023-1-9 13:24
纯化水管是3D,注射水是2D,你这是啥?
D是在说支管道长度除以主管道直径小于3叫3D,小于2叫2D。支管道长度 ...

兄弟,下面那一句,“D是在说支管道长度除以主管道直径小于3叫3D,小于2叫2D。”我感觉怎么怪怪的
回复

使用道具 举报

发表于 2023-1-25 20:55:12 来自手机 | 显示全部楼层

2001 ISPE水和蒸汽基准指南为3D,指主管外壁到支管阀门密封点的长度应小于支管直径的3倍
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2023-2-3 08:18:18 | 显示全部楼层
门门 发表于 2023-1-21 11:59
余老师给俺扫个盲:啥叫管道3D
不懂

关于管道死角/盲管的定义和要求,不同法规和指南有不同的要求,这些要求如下:
1、1976 CFR 212规范为6D,指主管道中心到支管阀门中心的距离应小于支管直径的6倍。
2、1993 美国高纯水检查指南为6D,指主管道中心到支管阀门密封点的长度应小于支管直径的6倍。
3、2001 ISPE水和蒸汽基准指南为3D,指主管外壁到支管阀门密封点的长度应小于支管直径的3倍。
4、2009 ASME BPE为2D,指主管内壁到阀门密封点的长度应小于支管直径的2倍。
5、WHO 建议为1.5D,应避免大于分支管径1.5倍的盲管。
6、2010版中国GMP指南:
为了避免将来造成混乱,本指南建议死角长度从管的外壁来考虑。我们建议避免对于最大可允许的死角做硬性规定。
微信图片_2.jpg
微信图片_1.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-3 17:11:54 来自手机 | 显示全部楼层
一看就知道没问题的,符合条件的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-10 19:47

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表