没见过别人怎么测洁净区压力,自己摸索着是这么测试压力,如图,一根管子插进屋子里,一根在外面,但是有一个问题,从门缝底下的读数和在墙上的读数不一样呢。墙上是5psi左右,门缝底下是1.5左右,这是什么情况?
微压计环境监测.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-20 11:02:42 | 显示全部楼层
门缝处本来因为压差会有明显气流
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2023-2-20 11:03:19 | 显示全部楼层
有没有一种可能,你的管,太长了?
当然,也有可能其中一个表不准,打开门看看,是不是都能归零。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-2-20 11:08:47 | 显示全部楼层
这个房间门缝是不是有点大了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-20 11:17:31 | 显示全部楼层
墙上的表 门开了看下有没有归零
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-20 11:22:40 | 显示全部楼层
风从上向下,风速是不是越来越小了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-20 13:13:02 | 显示全部楼层
你墙壁上有压差表,为啥还要在地上测一下?

点评

因为有的房间没有表啊,但是又要所有房间都测啊  详情 回复 发表于 2023-2-20 14:04
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-20 13:39:42 | 显示全部楼层
如果墙上有压差计的,就对压差计做校准,然后看门开是否归零,然后做记录,如果墙上没有压差计,也要评估下检测的合理的位置做检测,用帖主检测的位置感觉不是很合理
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-2-20 14:04:00 | 显示全部楼层
zerohihi 发表于 2023-2-20 13:13
你墙壁上有压差表,为啥还要在地上测一下?

因为有的房间没有表啊,但是又要所有房间都测啊
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-2-20 14:36:25 | 显示全部楼层
房间里面的那根管不用插,测试仪器在里面就可以。墙上读数是不是指墙上有个压差表和你手持式不一样,你两个仪器有没有都校准?还有你测试的方法是否正确,你最好看看。还有在开门状态下,两个仪器仪表是否归零。

点评

好的,多谢指点  详情 回复 发表于 2023-2-22 09:14
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-20 14:55:06 | 显示全部楼层
低压端的管子抬高点,或者管口being向门缝试下

点评

还真没看懂  详情 回复 发表于 2023-2-20 16:43
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-2-20 16:43:37 | 显示全部楼层
yevevil 发表于 2023-2-20 14:55
低压端的管子抬高点,或者管口being向门缝试下

还真没看懂
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-2-20 17:02:35 | 显示全部楼层
小铁牛,是不是你那俩管子有一个离回风口有点近啊, 一般来说相差不大的。 注意回风口

点评

有道理,回来我注意一下  详情 回复 发表于 2023-2-22 09:06
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-20 17:16:53 | 显示全部楼层
5psi?5Pa吧?

点评

对对,笔误  详情 回复 发表于 2023-2-21 08:56
回复

使用道具 举报

发表于 2023-2-20 17:32:33 来自手机 | 显示全部楼层
如果其他都没问题的话就看一下压差计的管子有没有被门压住,被压住的话数值会小很多

点评

有道理  详情 回复 发表于 2023-2-21 08:56
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-2-21 08:56:29 | 显示全部楼层
哎呀呀dut 发表于 2023-2-20 17:32
如果其他都没问题的话就看一下压差计的管子有没有被门压住,被压住的话数值会小很多

有道理
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-2-21 08:56:50 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-2-21 16:54:35 | 显示全部楼层
把一根管子与压差表背部进气口链接进行读数就行。
或者将压差表拆下在正面用一根管子插在墙上的孔位进行读数。

点评

那没有压差表的屋子呢?如何用微压计读数?  详情 回复 发表于 2023-2-22 09:05
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-2-22 09:05:34 | 显示全部楼层
abcd8848 发表于 2023-2-21 16:54
把一根管子与压差表背部进气口链接进行读数就行。
或者将压差表拆下在正面用一根管子插在墙上的孔位进行读 ...

那没有压差表的屋子呢?如何用微压计读数?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-2-22 09:06:12 | 显示全部楼层
小树冲冲 发表于 2023-2-20 17:02
小铁牛,是不是你那俩管子有一个离回风口有点近啊, 一般来说相差不大的。 注意回风口

有道理,回来我注意一下
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-13 22:50

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表