[生产设备] 关于相同洁净级别的压差梯度控制问题?

[复制链接]
头像被屏蔽
药生
发表于 2023-10-16 14:01:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-16 14:45:50 | 显示全部楼层
霧月星祥 发表于 2023-10-16 14:01
哦,是空调室空调机箱那块的阀门嘛?谢谢

不是,看看压差出现的问题大不大,应该在棚顶的维保层里面
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-16 14:52:57 | 显示全部楼层
霧月星祥 发表于 2023-10-16 10:52
还有个问题,就是新建厂房洁净区要求有梯度吗,它是靠空调的哪个关键部件来精准的控制每个房间之间的压差 ...

1、调节风量阀。
2、调节新风量、回风量
3、风量平衡
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-16 15:05:13 | 显示全部楼层
我的理解,供参考:
1、相同级别,压差梯度,一般大于3pa即可,越大,能耗越大。
2、洁净厂房设计时,应有压差梯度分布图,这是压差控制和监测的基础。当然,设计要合理。
3、压差表、压差计的安装,需安装在关键位置(与大气、不同级别之间、物料缓冲间等)。没有必要所有有压差梯度的位置均安装压差表,这不经济。
4、压差监测:可请第三方进行年度监测,包含相同级别之间的压差梯度。平时日常监测中可包含相同级别之间的压差梯度监测。
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药生
发表于 2023-10-16 15:23:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药生
发表于 2023-10-16 15:24:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-10-17 11:28:14 | 显示全部楼层
ssss1 发表于 2023-10-16 09:02
我们的洗涤间和走廊相对0pa,这样是否可行呢?

不用石灰粉洗衣服的话可以无压差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-20 10:48:02 | 显示全部楼层
我记得是3pa可以 5pa也可以
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-20 11:28:39 | 显示全部楼层
洗涤间低于走廊好一些,这样可以从设计上避免污染。按现在法规的精神走廊应该是设施内压力最高的点,不然没办法保证走廊是洁净的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-24 09:50:33 | 显示全部楼层
按照规范 不同洁净级别的压差要≥5Pa,洁净区与非洁净区要≥10Pa.

而相同洁净级别,只要有压差梯度就可以了,一般2~3Pa,这里就要看房间的功能了,如果房间容易产尘,或者比较脏的话,来确认往哪边压。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-4-10 07:40

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表