蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1622|回复: 28
收起左侧

相邻洁净室压差为0

  [复制链接]
发表于 2024-7-25 19:27:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问洁净车里与暂存间压差为0是什么原因导致的
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2024-7-25 20:14:26 | 显示全部楼层
原因可能很多
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-7-26 07:01:00 | 显示全部楼层
大概是因为没有封住吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-7-26 08:18:11 | 显示全部楼层
其他房间如何,空调系统验证怎么样
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-7-26 08:19:32 | 显示全部楼层
两个房间的送回风比例相同,相对压差就为零。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-7-26 08:32:52 | 显示全部楼层
相对压差为0也还行,绝对压差不行
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-7-26 08:49:16 | 显示全部楼层
可能原因有点多,回风口开口的大小,空调风机的风量、门有没有封好以及两个房间与其他房间相连的房间有没有看起来单独两个是对的但总体不对的等等,洁净区空调变一个房间整个洁净区都有变化。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-7-26 09:18:31 | 显示全部楼层
1、压差表的管路有问题,松了或者堵了;
2、洁净车间高效过滤器堵了,或者大部分都接近要更换的周期,导致风量有一定的减少,由于暂存是小房间,没怎么堵吧;
3、暂存间的回风口对应的阀可能有问题,可能小了;
4、风机整体频率降了,可能是使用年限问题,导致整个系统风量不足。
调查方向:
1、检查各压差管是否有漏的,如果是松了或者漏了,或者压差表故障,纠正后能解决,下面就可以暂时不做;
2、首先进行的是风量的监测,洁净区进行一次风量监测,算出目前的换气次数看是否与初始的有较大差距;
3、检漏,看下高效过滤器是否都有问题,有问题就更换;
4、第2点的补充,换气次数没问题,就不用调风机频率,这个时候就是要调各房间的压差,通过回风阀的调整,慢慢恢复正常压差;有问题就可以适当调高,看风量增大是否能改善
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-26 09:37:46 | 显示全部楼层
winchetan 发表于 2024-7-26 09:18
1、压差表的管路有问题,松了或者堵了;
2、洁净车间高效过滤器堵了,或者大部分都接近要更换的周期,导致 ...

学习了,谢谢指导
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-7-27 20:21:42 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-28 07:07:02 | 显示全部楼层
推测暂存间没有回风、排风。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-7-29 15:06:03 | 显示全部楼层
可能原因很多,大概率需要对进风量进行调整
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-7-30 08:41:44 来自手机 | 显示全部楼层
winchetan 发表于 2024-7-26 09:18
1、压差表的管路有问题,松了或者堵了;
2、洁净车间高效过滤器堵了,或者大部分都接近要更换的周期,导致 ...

1.压差表表是刚校准的,有问题用了另外新的校准的压差表进行数据比对,依然没有变化。
2.换气次数检测过,符合万级标准
3.风阀直接用物品堵住,暂存间向非洁净区的压差上升,但内部车间向暂存间的压差仍为0。
4.有在考虑是门缝大导致两个空间气流胡同或者是风阀导致。
目前想法:1.堵门缝测压差
2.调整风阀测压差
3.测回风口风速进而计算新风量(有数据),回风量以及余风量(压差风量),即计算两房间余风量(压差风量是否一致)

点评

你这说得第一条就不应该用压差表去测试了,如果管路堵住了用什么压差表都一样。应该用手持式压差计直接在两个房间的门缝处测量看实际压差,如果还是为零就是有问题了。 2.换气次数符合不代表风量平衡是准确的; 3.  详情 回复 发表于 2024-7-31 13:09
那就是有可能是你暂存的风量过大,内部车间的风量过小 可以尝试一下开大一点回风阀,你堵住回风阀,暂存间的压力上升,所以肯定不会有变化的,你应该是开大回风阀,这样压力小,可能有变化 门缝堵住是增加房间的压  详情 回复 发表于 2024-7-30 08:57
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-7-30 08:57:09 | 显示全部楼层
th123456789 发表于 2024-7-30 08:41
1.压差表表是刚校准的,有问题用了另外新的校准的压差表进行数据比对,依然没有变化。
2.换气次数检测过 ...

那就是有可能是你暂存的风量过大,内部车间的风量过小
可以尝试一下开大一点回风阀,你堵住回风阀,暂存间的压力上升,所以肯定不会有变化的,你应该是开大回风阀,这样压力小,可能有变化
门缝堵住是增加房间的压力,并不是减小。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-7-31 12:56:04 | 显示全部楼层
你这是什么问题?标题为相邻洁净室,具体又是洁净车与暂存间。这到底指的是什么,能不能具体说明问题。
这样让人感觉你到底是想问什么都不清楚,如果是房间,那要看两个房间的绝对压力是多少,是否有梯度压差,然后看门是否关闭,风量是否平衡,各种可能性都有;要是洁净车我就不明白了,这个是设备吗,它是否开启,有多大压力,你最好说清楚问题。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-7-31 13:09:46 | 显示全部楼层
th123456789 发表于 2024-7-30 08:41
1.压差表表是刚校准的,有问题用了另外新的校准的压差表进行数据比对,依然没有变化。
2.换气次数检测过 ...

你这说得第一条就不应该用压差表去测试了,如果管路堵住了用什么压差表都一样。应该用手持式压差计直接在两个房间的门缝处测量看实际压差,如果还是为零就是有问题了。
2.换气次数符合不代表风量平衡是准确的;
3.堵住风阀干什么,这个难道没有开关吗;
4.门缝不会导致房间的压差变化过大,除非是把门提起来一部分了。
首先要用精密仪器实际测试房间压差之后得出问题,如果还是有问题,就看你们的EMS或者BMS系统整个房间的绝对压力值是否正常,如果你们是老式车间什么都没有,那么你们的问题解决就很麻烦了。因为风的平衡是比较麻烦的,你们没有CAV,VAV阀只有手阀,那你们就根本不能随便去动任何阀门,动一个全部房间的风量都有可能变化,这个涉及到具体调试。那要全部重新测试房间的风量和压差,到时候一个个调。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-1 07:54:21 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,学习ing
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-1 16:15:21 | 显示全部楼层
都满足风量的情况,把门缝闭严,然后将暂存间回风阀调小,洁净区靠近暂存间最近的回风阀开大

点评

他们的风量平衡没测,不是换气次数满足就合格的,这样调节可能这两个房间出来了,其他房间又出问题。  详情 回复 发表于 2024-8-2 09:34
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-1 17:22:36 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2024-7-31 13:09
你这说得第一条就不应该用压差表去测试了,如果管路堵住了用什么压差表都一样。应该用手持式压差计直接在 ...

1.是用的手持式的压差表在门缝两侧测试的数值为0
2.风量平衡具体怎么排查是否异常
3.有开关,不好用,堵住快点
4.不堵门缝的情况下测试数据为0,当堵门缝后,暂存间压力增加,正常来说数据会有所变动,但经测试也为0
5.绝对压力值需要怎么确认
6.目前车间使用的全部的手动调节阀
7.车间及各个房间的风量及压差已经测试过,有数据,目前是不清楚怎么进行调整。

疑问:
1.车间及各个小房间换气次数均有20-30几,加上各连接处门缝较大,会不会与有气体互通导致压差为0的情况。
2.风量平衡怎么测定
3.压差为0可否通过测试车间及小房间总风量/回风量来计算压差风量,看压差风量是否一致导致压差为0.

点评

1.你们的东西太陈旧了,还是那种最老式的机组。这种机组就不能随便去动手阀, 动了整个车间的压差都有问题,你们没有老员工或者设备维修等员工,或者QA验证人员就没有一个懂风量的。现在你们给我感觉就是完全不懂在  详情 回复 发表于 2024-8-2 09:28
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-1 17:23:11 | 显示全部楼层
18468126427 发表于 2024-8-1 16:15
都满足风量的情况,把门缝闭严,然后将暂存间回风阀调小,洁净区靠近暂存间最近的回风阀开大

好的,我尝试一下看看数据
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-3 03:17

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表