蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 170|回复: 6
收起左侧

[其他] B级洁净区悬浮粒子是否要使用在线粒子监控系统

[复制链接]
药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
GMP中只规定了对A级悬浮粒子进行全过程监测,B级可采用与A级相似的监测系统;
1.生物制品非最终灭菌产品目前打算新建厂房,B+A的配置,B级洁净区悬浮粒子是否要使用在线粒子监控系统,如果不采用在线监控系统有其他方式进行监测吗,实际效果如何。
2.B级洁净区悬浮粒子监测频率,新版GMP指南上参考频率为每半年一次,感觉太久了,大家的监测频率都是如何的呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

B级没必要吧
回复

使用道具 举报

大师
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
B级洁净区悬浮粒子是否需要使用在线监控系统,取决于具体的生产要求和风险评估。GMP规定对A级洁净区进行全过程监测,而B级可采用与A级相似的监测系统。对于新建的B+A配置厂房,建议采用在线监控系统以实现更精确的实时监控,从而及时发现并处理潜在的污染问题。

如果不采用在线监控系统,可以采用定期手动采样的方法进行监测。根据《药品生产质量管理规范》(2010年版)附录1,B级洁净区的监测频率可适当降低,但仍需确保能够及时发现任何异常情况。实际效果方面,虽然手动采样方法成本较低,但可能无法提供实时数据,且在发现污染事件时可能已经造成一定损失。

综上所述,对于新建的B级洁净区,建议采用在线粒子监控系统以提升监测效率和准确性。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
B+A的环境下,B级环境还是需要设置一个悬浮粒子在线监测点位的。
回复

使用道具 举报

发表于 3 天前 | 显示全部楼层
B级背景最好是设置一个在线监测点位
回复

使用道具 举报

药士
发表于 前天 09:03 | 显示全部楼层
按照实际要求,最好设置一个关键点。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 前天 17:02 | 显示全部楼层
加一个点吧,看用的进口的FMS还是国产的,加上不会高很多的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-26 07:32

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表