一枚小药徒 发表于 2025-11-26 18:59 1.EU-GMP也好国内也好,采用逐点法是最合适的,整体检漏法虽然有检测方法,但适用性很差,以我们接触过的厂来说,至少70%是测试通不过的。整体检漏法一般是风口箱体无发尘测试口,且过滤器非液槽式,只是普通的机械密封,这种即便面扫通过,在边框扫的时候也不可避免的出现泄露。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 您的意思是采用整体检漏法时,高效被检测为泄露的可能性会比逐点扫描更高么?
使用道具 举报
卫公检测技术 发表于 2025-11-29 16:54 整体扫描时由于管道、边框等处可能渗漏气溶胶到洁净室背景环境,这时难以通过设备排除是泄露还是背景污染