发表于 4 天前 | 显示全部楼层
在ISO 14644.3-2019标准中,高效检漏可以使用光度计法和粒子计数法两种方式,两者挑战实验都需要上游进行气溶胶发尘大致原理都差不多。最主要的区别是光度计检测的是质量浓度,上游浓度要求10-100 ug/L,扫描漏点值一般是0.01%,而粒子检漏法上游浓度是颗粒数浓度,ISO法规要求0.3μm上游颗粒浓度达到42.5万颗/L,扫描漏点值需要经过计算是以具体的颗粒数为准;然而光度计法需要的最低浓度10ug/L,虽然无法直接同等换算成颗粒物浓度,但是有厂家做过对比测试,大致10ug/L能达到粒子的400万颗/L的高浓度,可见粒子法上游气溶胶对过滤器的污染较小,同样过滤效率的过滤器漏至下游洁净室的污染物也相对较少。所以现在有些企业接受了粒子法的高效检漏,还有一点粒子检漏计数器他平时还能给房间测个洁净度,自净时间什么的,比光度计泛用性更广。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
185234329 发表于 2025-12-20 16:46
我真的还在用悬浮粒子计数器呢,领导不同意换。兄弟,推荐个仪器名称和型号呗。我再去磨磨领导。

ATI国内总代,很高兴为您介绍和服务--18626295919
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
一枚小药徒 发表于 2025-12-20 16:42
除了pao发烟以外,还有其余可以做自净测试的方法吗?

有的,使用PSL 0.5um的溶液,这个更好,但是成本大大提升
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
致之于行 发表于 2025-12-22 13:13
请教一个问题,冷发时候,房间高效或者层流罩,遇到过浓度低于10PPM的时候吗?我们换气次数比较高,经常出 ...

有喷口连接器吧,6D发生器那段的管子可以变短加粗的,可以改善一点,到高效端接一个适合的变径
回复

使用道具 举报

药生
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
火舞精灵 发表于 2025-12-19 10:07
学习了,不过我个人对这种方式还是难以接受的,洁净区要的是符合要求的洁净环境,而洁净区环境判定标准并 ...

没有人要你个人接受,也没感觉你学到啥
回复

使用道具 举报

药生
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
wzzz2008 发表于 2025-12-18 14:53
不在洁净区,还有必要要检漏吗

必须检,买来个东西,总不能发个烂的给我吧
回复

使用道具 举报

大师
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
ch3b388968 发表于 2025-12-25 14:44
必须检,买来个东西,总不能发个烂的给我吧

你的理解,和我要表述的,可能不是一个方向
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-12-29 17:04

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表